1 (9 лет 6 месяцев назад)

Тема: Бесперебойник smart ups, газовый котел и фаза. Нужна помощь

Вобщем, имеется бесперебойник smart ups 1000 sua 1000i
По описанию выдает синус. Есть котел газовый с горелкой Baltur . Там датчик ионизации и электрод определения пламени. Так вот, подключался через сеть 220 в  - горелка прекрасно работает, через бесперебойник не запускается . Горелки чувствительны к перфазировке. Так я в бесперебойнике провода. Понял местами. Ничего. Так же горелка не запускается если в сети поменять фазу.
Что можно сделать в этом случае, кто сталкивался,? Тут именно специфика нужна. На профильных форумах тем много но толку нет. Одна теория.
Кто вообще сталкивался с необходимостью иметь синус и фазу от бесперебойника и как добивались?

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

2 (9 лет 6 месяцев назад)

Re: Бесперебойник smart ups, газовый котел и фаза. Нужна помощь

luna797 пишет:

Вобщем, имеется бесперебойник smart ups 1000 sua 1000i
По описанию выдает синус. Есть котел газовый с горелкой Baltur . Там датчик ионизации и электрод определения пламени. Так вот, подключался через сеть 220 в  - горелка прекрасно работает, через бесперебойник не запускается . Горелки чувствительны к перфазировке. Так я в бесперебойнике провода. Понял местами. Ничего. Так же горелка не запускается если в сети поменять фазу.
Что можно сделать в этом случае, кто сталкивался,? Тут именно специфика нужна. На профильных форумах тем много но толку нет. Одна теория.
Кто вообще сталкивался с необходимостью иметь синус и фазу от бесперебойника и как добивались?

не выдаёт он чистую синусоиду, добивались использованием более правильных бесперебойников slightly_smiling_face

к фазам там не столько горелка чувствительна сколько насос, и к синусоиде тоже

Отредактировано Stranger (, 9 лет 6 месяцев назад)

3 (9 лет 6 месяцев назад)

Re: Бесперебойник smart ups, газовый котел и фаза. Нужна помощь

Ну насосы то качают нормально. У меня есть приборчик) измеряет обороты. А у 1500 такая же начинка,? У меня точно такие же симптомы как будто тупо фаза и ноль пере путаны. Запускается, работает 2-3 секунды и электрод не видит пламени так как нет фазы на нем. А если фаза и ноль нормально подключены то все отл. А вот с этим бесперебойником так как описал . Но перефазировка ничего не дает. Кто. О пишет про общую землю. Кто то про фазовый трансформатор после блока. Но что то нет желания экспериментировать. Я его вообще как стабилизатор хотел юзать, так как котел постоянно уходит в аут из за просадок по напряжению .

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

4 (9 лет 6 месяцев назад)

Re: Бесперебойник smart ups, газовый котел и фаза. Нужна помощь

luna797 пишет:

Ну насосы то качают нормально. У меня есть приборчик) измеряет обороты. А у 1500 такая же начинка,? У меня точно такие же симптомы как будто тупо фаза и ноль пере путаны. Запускается, работает 2-3 секунды и электрод не видит пламени так как нет фазы на нем. А если фаза и ноль нормально подключены то все отл. А вот с этим бесперебойником так как описал . Но перефазировка ничего не дает. Кто. О пишет про общую землю. Кто то про фазовый трансформатор после блока. Но что то нет желания экспериментировать. Я его вообще как стабилизатор хотел юзать, так как котел постоянно уходит в аут из за просадок по напряжению .

у вас насос встроен в котёл? у всех смартов одинаковая начинка, не дают они чистой синусоиды, из APC вам надо те которые онлайн, но мы рекомендуем и продаём Inelt,
жалоб нет и проблем таких

5 (9 лет 6 месяцев назад)

Re: Бесперебойник smart ups, газовый котел и фаза. Нужна помощь

Нет, насосы отдельно. Стары 7 штук. С ним все насосы качают норм. Вот вся проблема в горелке.

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

6 (9 лет 6 месяцев назад)

Re: Бесперебойник smart ups, газовый котел и фаза. Нужна помощь

luna797 пишет:

Нет, насосы отдельно. Стары 7 штук. С ним все насосы качают норм. Вот вся проблема в горелке.

как вариант попробовать со стабилизатором, если запускается то смарт в утиль slightly_smiling_face

7 (9 лет 6 месяцев назад)

Re: Бесперебойник smart ups, газовый котел и фаза. Нужна помощь

Например? Типа ресанты?

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

8 (9 лет 6 месяцев назад)

Re: Бесперебойник smart ups, газовый котел и фаза. Нужна помощь

luna797 пишет:

Например? Типа ресанты?

да любой, либо попросите у кого нибудь бесперебойник с ДВОЙНЫМ преобразованием,
но это не дешевые игрушки уже

9 (9 лет 6 месяцев назад)

Re: Бесперебойник smart ups, газовый котел и фаза. Нужна помощь

Ок, спасибо за советы. Поищу стабилизатор на прокат.

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

10 (9 лет 6 месяцев назад)

Re: Бесперебойник smart ups, газовый котел и фаза. Нужна помощь

luna797,
http://www.mos-invertor.ru/article3.html - похожий на Ваш случай рассмотрен. Если для проверки не выдергивать ИБП из розетки, а выключить автомат в щитке котел запустится?

Отредактировано raven6 (, 9 лет 6 месяцев назад)

11 (9 лет 6 месяцев назад)

Re: Бесперебойник smart ups, газовый котел и фаза. Нужна помощь

ну да попробовать запустить от батарей тоже вариант, от батарей должна идти чистая синусоида
теоретически  slightly_smiling_face

но это опять же если в момент запуска не будет просада по мощности, то есть только горелку подключать
без насосов

12 (9 лет 6 месяцев назад)

Re: Бесперебойник smart ups, газовый котел и фаза. Нужна помощь

Bosch WBN 6000-24 C + APC Smart-UPS 1500VA полет нормальный. Синусы не мерил. Фазы не менял.
С розетки дергал, автомат выключал - все работает. Пламя горит, насос качает.
Периодически включается стабилизация (индикатор низкого напряжения сети).
Индикатор нагрузки показывает 0.
На входе иногда до 180 проседает. На выходе все в пределах выдает (Ну при 180 например 214 показывал).

Чет тупанул. Не понял что котел промышленный.

Отредактировано apple (, 9 лет 6 месяцев назад)

13 (9 лет 6 месяцев назад)

Re: Бесперебойник smart ups, газовый котел и фаза. Нужна помощь

apple пишет:

Bosch WBN 6000-24 C + APC Smart-UPS 1500VA полет нормальный.

Думаю автор темы вряд ли захочет менять котел.  slightly_smiling_face

14 (9 лет 6 месяцев назад)

Re: Бесперебойник smart ups, газовый котел и фаза. Нужна помощь

для таких котлов надо минимум вот такой блок http://www.ineltups.ru/catalog/seriya-i … h/k1000lt/

15 (9 лет 6 месяцев назад)

Re: Бесперебойник smart ups, газовый котел и фаза. Нужна помощь

А можно ответ на простой вопрос. У вас котел обслуживают? Если да то с таким вопросом лучше обращаться к ним.
У меня такой же капризный котел, так мастер обещал помощь если будет желание поставить UPS.

16 (9 лет 6 месяцев назад)

Re: Бесперебойник smart ups, газовый котел и фаза. Нужна помощь

GorAI пишет:

А можно ответ на простой вопрос. У вас котел обслуживают? Если да то с таким вопросом лучше обращаться к ним.
У меня такой же капризный котел, так мастер обещал помощь если будет желание поставить UPS.

а вот тут я бы не советовал по опыту с теми "мастерами" общаться laughing

17 (9 лет 6 месяцев назад)

Re: Бесперебойник smart ups, газовый котел и фаза. Нужна помощь

Хорошо. Когда в следующий раз сломается котел, я вызову для ремонта Вас.

18 (9 лет 6 месяцев назад)

Re: Бесперебойник smart ups, газовый котел и фаза. Нужна помощь

luna797, а ведь действительно, почему по поводу ИБП не проконсультироваться у поставщика оборудования или фирмы, осуществлявшей пуско-наладку? Наверняка ты не единственный, кто пожелал зацепить ИБП к такому котлу, и наверняка это уже было сделано кому-то где-то

19 (9 лет 6 месяцев назад)

Re: Бесперебойник smart ups, газовый котел и фаза. Нужна помощь

GorAI пишет:

Хорошо. Когда в следующий раз сломается котел, я вызову для ремонта Вас.

Часто ломается?

20 (9 лет 6 месяцев назад)

Re: Бесперебойник smart ups, газовый котел и фаза. Нужна помощь

luna797 пишет:

Вобщем, имеется бесперебойник smart ups 1000 sua 1000i
По описанию выдает синус. Есть котел газовый с горелкой Baltur . Там датчик ионизации и электрод определения пламени. Так вот, подключался через сеть 220 в  - горелка прекрасно работает, через бесперебойник не запускается . Горелки чувствительны к перфазировке. Так я в бесперебойнике провода. Понял местами. Ничего. Так же горелка не запускается если в сети поменять фазу.
Что можно сделать в этом случае, кто сталкивался,? Тут именно специфика нужна. На профильных форумах тем много но толку нет. Одна теория.
Кто вообще сталкивался с необходимостью иметь синус и фазу от бесперебойника и как добивались?

предполагаю  что упсу уже больше 2 лет и аккумы в нем не менялись...
у меня был один такой тысячник, не хотел работать от бензинового генератора, рядом стоит такой же 2000, но нет проблем с ним.
а тысячник часто вырубается. аккумы собираюсь менять, потому что раньше все норм было, пока новые были.
предполагаю что аккумы всетаки сдохли.

или что то с выходным трактом стабилизатора упса.

Отредактировано Dimorus (, 9 лет 6 месяцев назад)

21 (9 лет 6 месяцев назад)

Re: Бесперебойник smart ups, газовый котел и фаза. Нужна помощь

GorAI пишет:

Хорошо. Когда в следующий раз сломается котел, я вызову для ремонта Вас.

вызывайте, из последнего, не видя котла по поведению бесперебойника
легко определили проблемы с подклинивающим насосом laughing  а спецы
стоя у котла не смогли laughing

Отредактировано Stranger (, 9 лет 6 месяцев назад)

22 (9 лет 6 месяцев назад)

Re: Бесперебойник smart ups, газовый котел и фаза. Нужна помощь

Ребята, спасибо за ответы и советы. По сути.
1. Котел фазозависимый. Менять точно не планирую, так как это Бельгия а горелка Италия. В принципе, они в лесных далях по 5 лет стоят без ремонтов, поэтому и выбрал именно эту модель .
2. Батареи новые! 2014 года и дельты! Hrl то есть, самые лучшие этой серии. Так как я работаю в сфере аккумуляторов и имею прямой контракт.
3. Второй день курю разные темы. Скорее всего суть в наличии заземления. На самом котле так как скорее всего оно отвязано гальванически внутри упса.
4. Организация, котора ставила котел не подключает упсы. И горелки балтур не очень много настраивали. Так как город у нас сидит на будеросе в мощностях от 30квт. Ну а мой выбор был именно такой. Поэтому конкретно эту горелку запускать через УПС скорее всего придется через запрос к оф поставщикам в Москву, если не получается танцы с заземлением.(
5. Котел не промышленный. Напольный котел ACV дельта про. Просто площадь отапливаемая у меня 360 м кВ плюс горячая вода.)) и небольшой запас)

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

23 (9 лет 6 месяцев назад)

Re: Бесперебойник smart ups, газовый котел и фаза. Нужна помощь

Возмите обычную отвертку индикатор и проверьте, что творится на выходе ИБП при питании от батарей. Скорее всего нуля там нет, а есть две фазы. Из-за этого схема контроля горения и не работает. Если две фазы определяются и при выдернутой из розетки вилке ИБП и при отключенном автомате, значит не повезло .

24 (9 лет 6 месяцев назад)

Re: Бесперебойник smart ups, газовый котел и фаза. Нужна помощь

Проблема решаема установкой разделительного трансформатора 220на 220 вольт.Мой телефон 89095005969

25 (9 лет 6 месяцев назад)

Re: Бесперебойник smart ups, газовый котел и фаза. Нужна помощь

luna797 пишет:

5. Котел не промышленный. Напольный котел ACV дельта про. Просто площадь отапливаемая у меня 360 м кВ плюс горячая вода.)) и небольшой запас)

Так то да. Запасик совсем небольшой ). Процентов наверное 60 ))
Смотрел, они горелки от 70 кВт делают.