26 (9 лет 6 месяцев назад)

Re: Бесперебойник smart ups, газовый котел и фаза. Нужна помощь

chapai пишет:

Проблема решаема установкой разделительного трансформатора 220на 220 вольт.Мой телефон 89095005969

сегодня опять пробовал танцы с землей. короче, нужен этот трансформатор.
так как на выходах нет четкого нуля или 1.

можно позвонить завтра?
chapai, ?

по мощности горелка 36 Квт, собственно запас то и не очень большой получается.
напряжение в сети от 190 до 206 вольт((

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

27 (9 лет 6 месяцев назад)

Re: Бесперебойник smart ups, газовый котел и фаза. Нужна помощь

luna797 пишет:

по мощности горелка 36 Квт, собственно запас то и не очень большой получается.
напряжение в сети от 190 до 206 вольт((

36 КВт - это,  видимо, тепловая мощность. Потребляемая должна быть значительно меньше. Уточните в паспорте горелки и другого оборудования, подключаемого к ИБП, потребляемую мощность.

Отредактировано raven6 (, 9 лет 6 месяцев назад)

28 (9 лет 6 месяцев назад)

Re: Бесперебойник smart ups, газовый котел и фаза. Нужна помощь

да, 36 квт это именно тепловая). грелка там 150 Вт.

Отредактировано luna797 (, 9 лет 6 месяцев назад)

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

29 (9 лет 6 месяцев назад)

Re: Бесперебойник smart ups, газовый котел и фаза. Нужна помощь

985286_0

Либо Ноль ИБП Соединить через лампочку (накаливания 60 ватт с землёй) Все проблемы не из-за синусоиды  sunglasses