1 (7 лет 10 месяцев назад)

Тема: Вопрос по УЗО(электрика)

Комрады, вопрос вот в чем.

Я к электрике "на Вы", поэтому постараюсь объяснить, как могу.
В квартире, при включении духовки в электроплите, вырубает УЗО в щитке. Конфорки все работают исправно, хоть все разом. Духовка включается, при минимальной мощности работает, если выкрутить мощность чуть больше, чем на пол-шишечки, отрубается.
УЗО стоит дешевенькое - EFK С 25 на 30 миллиампер. Дом новый. Электроплита старая.

У меня два варианта, на этот счёт:
1. Неисправная плита
2. Неисправное УЗО

Как можно выяснить, чтобы не покупать сходу новое УЗО? Которое нифига не дешевое.
Есть мысль подключить к плиточной розетке, например, чайник, как мощный потребитель. Погонять его и посмотреть, если УЗО будет вырубать, стало быть дело в нём. Если нет, то дело может быть в самой духовке.

Может кто знает еще способы, позволяющие не курочить провода у техники, но найти точку отказа?

https://car22.ru/
Автозапчасти Новые и Контрактные. Большой выбор.
Автосервис.
пр.Космонавтов, 2а

2 (7 лет 10 месяцев назад)

Re: Вопрос по УЗО(электрика)

узо если новое то неси по гарантии на обмен

скорее всего проблема в узо, если бы проблема была в другом вырубало бы сразу как включаешь

Отредактировано (, 7 лет 10 месяцев назад)

3 (7 лет 10 месяцев назад)

Re: Вопрос по УЗО(электрика)

Rocknrolla, Я живу там уже пол года. Сначала всё работало исправно. Пару раз за всё время эксплуатации оно вырубалось, но проблем не доставляло.
Не представляю, куда я его могу по гарантии нести. Не я его покупал, не я монтировал.

Отредактировано maa (, 7 лет 10 месяцев назад)

https://car22.ru/
Автозапчасти Новые и Контрактные. Большой выбор.
Автосервис.
пр.Космонавтов, 2а

4 (7 лет 10 месяцев назад)

Re: Вопрос по УЗО(электрика)

ну тогда новую придется покупать. Только сначала попробуй нагрузить другими приборами чтобы точно знать что проблема не в плите. Или вместо узо на проверку поставить обычный автомат

5 (7 лет 10 месяцев назад)

Re: Вопрос по УЗО(электрика)

maa пишет:

вырубает УЗО в щитке

УЗО или автомат? Это немного разные устройства. Если именно УЗО - попробуй его обойти, если с плитой проблема - автомата вполне хватит сработать.
Второй вариант - как ты и предлагал, т.е. подключить к розетке плиты другой мощный потребитель энергии и посмотреть как будет себя вести УЗО

90% проблем решаются сами собой, 10% не решаются в принципе
PS Телефон всегда в кармане, проще позвонить чем написать

Резина Micheline 245/70 R16 комплект

6 (7 лет 10 месяцев назад)

Re: Вопрос по УЗО(электрика)

bis пишет:
maa пишет:

вырубает УЗО в щитке

УЗО или автомат? Это немного разные устройства. Если именно УЗО - попробуй его обойти, если с плитой проблема - автомата вполне хватит сработать.
Второй вариант - как ты и предлагал, т.е. подключить к розетке плиты другой мощный потребитель энергии и посмотреть как будет себя вести УЗО

Именно УЗО, как и пишу. Если я просто воткну автомат, а там с духовкой беда, меня ж шваркнет, в рамках эксперимента)
Про подключения потребителя и я подумал. Но нужно курочить провода от быт.техники, чего не хотелось бы... Или сделать розетку на проводе с большой вилкой от плиты, как вариант. Тогда провода резать не придется.

https://car22.ru/
Автозапчасти Новые и Контрактные. Большой выбор.
Автосервис.
пр.Космонавтов, 2а

7 (7 лет 10 месяцев назад)

Re: Вопрос по УЗО(электрика)

maa пишет:
bis пишет:
maa пишет:

вырубает УЗО в щитке

УЗО или автомат? Это немного разные устройства. Если именно УЗО - попробуй его обойти, если с плитой проблема - автомата вполне хватит сработать.
Второй вариант - как ты и предлагал, т.е. подключить к розетке плиты другой мощный потребитель энергии и посмотреть как будет себя вести УЗО

Именно УЗО, как и пишу. Если я просто воткну автомат, а там с духовкой беда, меня ж шваркнет, в рамках эксперимента)
Про подключения потребителя и я подумал. Но нужно курочить провода от быт.техники, чего не хотелось бы... Или сделать розетку на проводе с большой вилкой от плиты, как вариант. Тогда провода резать не придется.

если бы узо срабатывал на утечку то он не стал быждать пока прибавят мощности  wink
там скорее всего он срабатывает как простой автомат

8 (7 лет 10 месяцев назад)

Re: Вопрос по УЗО(электрика)

не ставить узо на плиту

9 (7 лет 10 месяцев назад)

Re: Вопрос по УЗО(электрика)

Rocknrolla пишет:
maa пишет:
bis пишет:
maa пишет:

вырубает УЗО в щитке

УЗО или автомат? Это немного разные устройства. Если именно УЗО - попробуй его обойти, если с плитой проблема - автомата вполне хватит сработать.
Второй вариант - как ты и предлагал, т.е. подключить к розетке плиты другой мощный потребитель энергии и посмотреть как будет себя вести УЗО

Именно УЗО, как и пишу. Если я просто воткну автомат, а там с духовкой беда, меня ж шваркнет, в рамках эксперимента)
Про подключения потребителя и я подумал. Но нужно курочить провода от быт.техники, чего не хотелось бы... Или сделать розетку на проводе с большой вилкой от плиты, как вариант. Тогда провода резать не придется.

если бы узо срабатывал на утечку то он не стал быждать пока прибавят мощности  wink
там скорее всего он срабатывает как простой автомат

Использовать УЗО в качестве автомата - совсем не правильно, не для того оно придумано

90% проблем решаются сами собой, 10% не решаются в принципе
PS Телефон всегда в кармане, проще позвонить чем написать

Резина Micheline 245/70 R16 комплект

10 (7 лет 10 месяцев назад)

Re: Вопрос по УЗО(электрика)

плиту заземлить хорошо, узо исключить, плита из-за своей конструкции всегда протекает на землю...узо затрахает мозги

11 (7 лет 10 месяцев назад)

Re: Вопрос по УЗО(электрика)

maa пишет:

Если я просто воткну автомат, а там с духовкой беда, меня ж шваркнет, в рамках эксперимента

Если сейчас не шваркает - то и с автоматом не шваркнет smile

90% проблем решаются сами собой, 10% не решаются в принципе
PS Телефон всегда в кармане, проще позвонить чем написать

Резина Micheline 245/70 R16 комплект

12 (7 лет 10 месяцев назад)

Re: Вопрос по УЗО(электрика)

maa пишет:

Я к электрике "на Вы"

ты же вроде проектировщик или я в чем-то ошибаюсь и образование инженегр-электрик? oO

13 (7 лет 10 месяцев назад)

Re: Вопрос по УЗО(электрика)

demmax2004 пишет:

не ставить узо на плиту

Тогда возникает другой вопрос. Вместо УЗО нужно ставить двухполюсный автомат? Чтобы он был того же размера, что и УЗО? А то там сверху в нее входят две шины...

vital_xbc пишет:
maa пишет:

Я к электрике "на Вы"

ты же вроде проектировщик или я в чем-то ошибаюсь и образование инженегр-электрик? oO

Ошибаешься slightly_smiling_face

Отредактировано (, 7 лет 10 месяцев назад)

https://car22.ru/
Автозапчасти Новые и Контрактные. Большой выбор.
Автосервис.
пр.Космонавтов, 2а

14 (7 лет 10 месяцев назад)

Re: Вопрос по УЗО(электрика)

vital_xbc пишет:

плиту заземлить хорошо

Верно, в крайнем случае сделать защитное зануление. Хотя дом новый, на розетке заземление скорее всего есть. А вот отвалилось оно в плите или нет - надо бы посмотреть

90% проблем решаются сами собой, 10% не решаются в принципе
PS Телефон всегда в кармане, проще позвонить чем написать

Резина Micheline 245/70 R16 комплект

15 (7 лет 10 месяцев назад)

Re: Вопрос по УЗО(электрика)

bis пишет:

Использовать УЗО в качестве автомата - совсем не правильно, не для того оно придумано

Когда я пришел, всё так и было))

bis пишет:
vital_xbc пишет:

плиту заземлить хорошо

Верно, в крайнем случае сделать защитное зануление. Хотя дом новый, на розетке заземление скорее всего есть. А вот отвалилось оно в плите или нет - надо бы посмотреть

Земля есть. Где-то фото было... поищу. Открыл щиток, снял крышку с автоматов/узо, посмотрел и закрыл обратно  slightly_smiling_face

Отредактировано (, 7 лет 10 месяцев назад)

https://car22.ru/
Автозапчасти Новые и Контрактные. Большой выбор.
Автосервис.
пр.Космонавтов, 2а

16 (7 лет 10 месяцев назад)

Re: Вопрос по УЗО(электрика)

maa пишет:

Вместо УЗО нужно ставить двухполюсный автомат?

На розетке ФАЗА-НОЛЬ-ЗЕМЛЯ slightly_smiling_face Зачем двухполюсный?

maa, Если проводка штатная и дом новый - должно быть всё в розетке сделано нормально. Если и проверять землю - то в самой плите. Ставь обычный автомат и спи спокойно

Отредактировано (, 7 лет 10 месяцев назад)

90% проблем решаются сами собой, 10% не решаются в принципе
PS Телефон всегда в кармане, проще позвонить чем написать

Резина Micheline 245/70 R16 комплект

17 (7 лет 10 месяцев назад)

Re: Вопрос по УЗО(электрика)

bis пишет:
maa пишет:

Вместо УЗО нужно ставить двухполюсный автомат?

На розетке ФАЗА-НОЛЬ-ЗЕМЛЯ slightly_smiling_face Зачем двухполюсный?

maa, Если проводка штатная и дом новый - должно быть всё в розетке сделано нормально. Если и проверять землю - то в самой плите. Ставь обычный автомат и спи спокойно

Ща покажу, а то так не объясню. Там в щитке сверху две шины уходят в УЗО. Если однополюсный автомат ставить, получается один контакт будет "в воздухе". Ищу фото...

Вот, крайнее слева.
IMG-20160628-WA0000.jpg

Отредактировано maa (, 7 лет 10 месяцев назад)

https://car22.ru/
Автозапчасти Новые и Контрактные. Большой выбор.
Автосервис.
пр.Космонавтов, 2а

18 (7 лет 10 месяцев назад)

Re: Вопрос по УЗО(электрика)

maa пишет:

Открыл щиток, снял крышку с автоматов/узо, посмотрел и закрыл обратно  slightly_smiling_face

тогда лучше не лезь сам туда))))

maa пишет:

Тогда возникает другой вопрос. Вместо УЗО нужно ставить двухполюсный автомат? Чтобы он был того же размера, что и УЗО? А то там сверху в нее входят две шины...

для работы узо надо чтоб и фаза и ноль входили в него. Раз сам не знаешь лучше найми знающих людей. Потратишь 500-1000р зато жив останешься

19 (7 лет 10 месяцев назад)

Re: Вопрос по УЗО(электрика)

Rocknrolla пишет:
maa пишет:

Открыл щиток, снял крышку с автоматов/узо, посмотрел и закрыл обратно  slightly_smiling_face

тогда лучше не лезь сам туда))))

maa пишет:

Тогда возникает другой вопрос. Вместо УЗО нужно ставить двухполюсный автомат? Чтобы он был того же размера, что и УЗО? А то там сверху в нее входят две шины...

для работы узо надо чтоб и фаза и ноль входили в него. Раз сам не знаешь лучше найми знающих людей. Потратишь 500-1000р зато жив останешься

Уже два раза не дождался нифига электриков из жэка и аварийной местной... Ну я же не совсем буратино, понимаю, что сначала обесточить это всё нужно, потом уже менять + толстые резиновые перчатки slightly_smiling_face
К тому же, я пока не лезу сам менять, а ищу точку отказа.

Отредактировано maa (, 7 лет 10 месяцев назад)

https://car22.ru/
Автозапчасти Новые и Контрактные. Большой выбор.
Автосервис.
пр.Космонавтов, 2а

20 (7 лет 10 месяцев назад)

Re: Вопрос по УЗО(электрика)

bis пишет:
maa пишет:

Вместо УЗО нужно ставить двухполюсный автомат?

На розетке ФАЗА-НОЛЬ-ЗЕМЛЯ slightly_smiling_face Зачем двухполюсный?

maa, Если проводка штатная и дом новый - должно быть всё в розетке сделано нормально. Если и проверять землю - то в самой плите. Ставь обычный автомат и спи спокойно

видимо что бы ноль разрывать тоже slightly_smiling_face

вот как и что работает и для чего чтобы не было каши в голове
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1 … 0%BA%D0%B0

при увеличение мощности мож что нить с изоляцией печки что то видимо происходит  и происходит утечка


имхо, узо должно быть нормально производителя, но ни как ни иека, екф и тому подобных

P.S. у самого на квартиру нет узо, только на водогрей slightly_smiling_face

Отредактировано vovganmgk (, 7 лет 10 месяцев назад)

шкафы автоматики
Шкафы автоматики для любых задач, автоматизация производственных процессов, диспетчеризация.
тел: 75-00-57
наш сайт: www.erra22.ru
Шкафы автоматики на любой вкус
Контроллеры Segnetics
Частотные преобразователи

21 (7 лет 10 месяцев назад)

Re: Вопрос по УЗО(электрика)

vovganmgk пишет:
bis пишет:
maa пишет:

Вместо УЗО нужно ставить двухполюсный автомат?

На розетке ФАЗА-НОЛЬ-ЗЕМЛЯ slightly_smiling_face Зачем двухполюсный?

maa, Если проводка штатная и дом новый - должно быть всё в розетке сделано нормально. Если и проверять землю - то в самой плите. Ставь обычный автомат и спи спокойно

видимо что бы ноль разрывать тоже slightly_smiling_face

вот как и что работает и для чего чтобы не было каши в голове
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1 … 0%BA%D0%B0

при увеличение мощности мож что нить с изоляцией печки что то видимо происходит  и происходит утечка


имхо, узо должно быть нормально производителя, но ни как ни иека, екф и тому подобных

P.S. у самого на квартиру нет узо, только на водогрей slightly_smiling_face

Не исключено, так как печка помнит царя гороха) Другую пока покупать тоже не вариант, так как будет встроенная чуть позже...
Про производителя согласен. Думаю со временем всё заменить на шнайдер или легранд.

https://car22.ru/
Автозапчасти Новые и Контрактные. Большой выбор.
Автосервис.
пр.Космонавтов, 2а

22 (7 лет 10 месяцев назад)

Re: Вопрос по УЗО(электрика)

Антон, вызови электрика, покажи ему в чем проблема, покажи щит, он те скажет что делать)
я хоть и электрик по образованию, и КТП собирал, но в наши щиты не полезу, ибо там хер пойми как все сделано и подключено и разберется только такой же Вася, кто и крутил)

Отредактировано antooon (, 7 лет 10 месяцев назад)

тел В g23 б5О б57O

23 (7 лет 10 месяцев назад)

Re: Вопрос по УЗО(электрика)

bis пишет:

На розетке ФАЗА-НОЛЬ-ЗЕМЛЯ slightly_smiling_face Зачем двухполюсный?

ни чего страшного, земля на прямую, фаза-ноль в разрыв.

+79333100589, +79132527163
Власихинская 59г
Установка ворот, заборов,навесов.
Езжу на электричке.

24 (7 лет 10 месяцев назад)

Re: Вопрос по УЗО(электрика)

antooon, Антон, вызывал уже два раза) У них постоянно какие-то ЧП и они до меня не доходят  frowning_face
Если есть у кого знакомый электрик в Новоалтайске, кто работает после 18:00, посоветуйте, позову его на замену, если она потребуется slightly_smiling_face

https://car22.ru/
Автозапчасти Новые и Контрактные. Большой выбор.
Автосервис.
пр.Космонавтов, 2а

25 (7 лет 10 месяцев назад)

Re: Вопрос по УЗО(электрика)

Советчики. УЗО ставят дабы не убило. Искать нужно источник проблемы, а не исключать узо.