Тема: флуд. напольный кондей или оконный
на работе поговорили говорили что мол напольный(мобильный) стоял и нормально охлаждал.. в квартире и видлеи несколько таких же в каком то тц
решился на покупку
купил б/у напольный кондей - принес поставил, выхлоп в вентиляцию забабахал через обратник (не в окно)
чет как то не вкатило минут 15 поработал потом компрессор выключился
за это время охладило максимум на 1 градус при этом выхлопная труба была градусов 60-70 а метра полтора до вентиляции она в квартире
тот же градус или половинку забрал обратно
потом остывал минут 15 в режиме вентилятора он работал
потом время работы компрессора становилось меньше и меньше при таком же времени простоя... сначала 11 потом 9 и 7 минут
сего мне хватило шумел ибо прилично
в итоге вернул хозяину - только потратился на фиалет на гофры и переходники с обратником
так в чем вопрос
этот был уже не фонтан.. померал компрессор или требовалась дозаправка фреоном?
или они все так работают как мертвому припарки? кто пользовался мобильниками он же получается еще и воздух из квартиры тырит
ну и второй вопрос может лучше поставить оконный но придется гымырить его в балконную дверь и выхлоп будет на балкон застекленный
+ подставку делать чтоб не было нагрузки на саму дверь
Отредактировано Матершинник (, 7 лет 10 месяцев назад)