1 (8 лет 7 месяцев назад)

Тема: помогите опзнать кабель

Есть врт такой кабелюка- жилы по 1 мм, в одну нитку... толстая капроновая изоляция жил, тоненькая общая изоляция... вопрос- можно его использовать для электроснабжения с небольшой нагрузкой, типа чайника на 2 кВт?
IMG_20150927_114732

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

2 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: помогите опзнать кабель

Митрий пишет:

жилы по 1 мм

Митрий пишет:

на 2 кВт?

можно

3 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: помогите опзнать кабель

Спасибо. Но все-таки хотелост бы узнать, что за кабель м для чего он такой... непохож он на силовой...

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

4 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: помогите опзнать кабель

Митрий, такой кабель использовался для радиотрансляции, марка "кабель радиотрансляционный мрмпэ 2х1.2" (нередко встречался в самодельных кустарных электропроводках в гаражах и дачах) , в принципе на чайник (10 ампер) - пойдёт, но лучше -выбросить.

Отредактировано OldFox (, 8 лет 7 месяцев назад)

5 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: помогите опзнать кабель

по фото мне кажется, что там не 1мм, лучше бы сфотал с линейкой

6 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: помогите опзнать кабель

11111111111111

похож на силовой

Отредактировано Athlon82 (, 8 лет 7 месяцев назад)

7 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: помогите опзнать кабель

OldFox, тупанул я чего-то smile  roll_eyes

8 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: помогите опзнать кабель

Митрий, ИМХО, не стоит этого делать. Это старый провод - годов  70-х, наверное (в 1970-х уже двойная изоляция была принята, если не ошибаюсь). Изоляция уже старая и провод одножильный. Не дай, Б-г, надломится - от нагрузки 2 кВт  неплохая дуга получится. В саду проложена, в деревянном домике? Вам нужен этот риск - сидеть на пороховой бочке?

9 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: помогите опзнать кабель

чайник нагрузка кратковременная, так что не страшно.

Barnauletz пишет:

старый провод - годов  70-х, наверное (в 1970-х уже двойная изоляция была принята, если не ошибаюсь)

Митрий пишет:

толстая капроновая изоляция жил, тоненькая общая изоляция

wink

Отредактировано (, 8 лет 7 месяцев назад)

10 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: помогите опзнать кабель

Athlon82, ага, спасибо. Невнимательно прочёл и фотку не увеличил - на бухту не глянул, показалось, что одинарная изоляция.

Athlon82 пишет:

чайник нагрузка кратковременная, так что не страшно.

При плохой проводке от такой нагрузки (чайника) пожар очень даже легко происходит.

11 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: помогите опзнать кабель

К счастью, этот кабель нигде не проложен, привлокли мне его моток... вотя и засомневался. Ну ладно, кину его на светодионые прожектора, там ток поменьше.
Еще раз всем спасибо!

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

12 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: помогите опзнать кабель

Athlon82 пишет:

можно

нельзя. 2 кВт это 9 ампер, медь - 3,5 А/кв. мм, значит минимум 2,5 квадрата, по диаметру жилы почти 2 мм.

через данный провод спокойно можно до 700 Вт запитать, не более.

Отредактировано варвар (, 8 лет 7 месяцев назад)

13 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: помогите опзнать кабель

варвар пишет:

нельзя. 2 кВт это 9 ампер, медь - 3,5 А/кв. мм, значит минимум 2,5 квадрата, по диаметру жилы почти 2 мм.

ну судя по http://www.eti.su/articles/kabel-i-prov … od_32.html
1,5кв 19А. мощность 4,1квт.

14 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: помогите опзнать кабель

Athlon82 пишет:
варвар пишет:

нельзя. 2 кВт это 9 ампер, медь - 3,5 А/кв. мм, значит минимум 2,5 квадрата, по диаметру жилы почти 2 мм.

ну судя по http://www.eti.su/articles/kabel-i-prov … od_32.html
1,5кв 19А. мощность 4,1квт.

есть ещё падение напряжения, на таком проводе и при таком токе из 230В на входе в 10 метрах уже 220 останется, это без учета потерь на контактных соединениях )

15 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: помогите опзнать кабель

варвар пишет:

падение напряжения, на таком проводе и при таком токе из 230В на входе в 10 метрах уже 220 останется, это без учета потерь на контактных соединениях )

1мм на 10м падение 0.0166844в roll_eyes
http://allcalc.ru/node/635

16 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: помогите опзнать кабель

Athlon82 пишет:
варвар пишет:

падение напряжения, на таком проводе и при таком токе из 230В на входе в 10 метрах уже 220 останется, это без учета потерь на контактных соединениях )

1мм на 10м падение 0.0166844в roll_eyes
http://allcalc.ru/node/635

пересчитай правильно, 6,41В.

Отредактировано варвар (, 8 лет 7 месяцев назад)

17 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: помогите опзнать кабель

варвар пишет:

пересчитай правильно

обсчитался, но

варвар пишет:

6,41В.

220

18 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: помогите опзнать кабель

Athlon82 пишет:
варвар пишет:

пересчитай правильно

обсчитался, но

варвар пишет:

6,41В.

220

"ну судя по http://www.eti.su/articles/kabel-i-prov … od_32.html
1,5кв 19А. мощность 4,1квт.
есть ещё падение напряжения, на таком проводе и при таком токе из 230В на входе в 10 метрах уже 220 останется, это без учета потерь на контактных соединениях )"

не меняй на ходу условия.

19 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: помогите опзнать кабель

Диаметр с сечением никто не путает?  slightly_smiling_face

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

20 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: помогите опзнать кабель

Митрий пишет:

Диаметр с сечением никто не путает?  slightly_smiling_face

ты не указал диаметр или сечение.

варвар пишет:

не меняй на ходу условия

ну ты ж не уточнил к чему ты писал)

варвар, 19а,4100 было для 1,5мм) там 4,5в падение