legion пишет:
W@RLOCK пишет:

Линии, они же фидеры.
Т.е. трех жильный кабель цепляется на одну фазу и потом идет подключение по группам нагрузок?. Киньте  однолинейку, интересно посмотреть на подключение нагрузок после трехполюсного автомата
ЗЫ: люминь не комильфо.

фидер?  мы вроде про разводку в доме говорим))  очень хотелось бы услышать что ты подразумеваешь под фидером в данном случае, поэтому линия (электропитания), в данном случае, это фаза slightly_smiling_face 

Запитка частного сектора идёт либо АвВГ на тросу, либо СИПом, это алюминий, в многоквартирках кабель так же используется алюминиевые,  запитка вводного автомата, всегда, выполняется алюминиевым кабелем или проводом, а уже после него, пускается медь (как сейчас модно). контактная пара Ал+Медь ...мне рассказать что будет?))

W@RLOCK пишет:

Т.е. трех жильный кабель цепляется на одну фазу и потом идет подключение по группам нагрузок?. Киньте  однолинейку, интересно посмотреть на подключение нагрузок после трехполюсного автомата
.

однолинейку чего?  ты трёхполюсник не разу не держал в руках чтоли? smile

Предвкушая твои дальнейшие выебоны - мне искренне хотелось узнать - какое отношение ты имеешь к электромонтажу ? smile

Зачем хамить? У тебя тоже белиберда с трехполюсником. Нахрен весь этот колхоз? А если отдельно розетки нужно отключить? Всю квартиру обесточивать? А ввод медью только алюминием, покажи нормативный документ, а то мы что-то не в курсях. И уж линии после пакетника называть фазами - это уже не профессионально.

С запасом вводной ставить надо и все. 32 ампера с таким потреблением маловато.

Отредактировано (, 10 лет 4 месяца назад)

52 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

Casha пишет:
legion пишет:
W@RLOCK пишет:

Линии, они же фидеры.
Т.е. трех жильный кабель цепляется на одну фазу и потом идет подключение по группам нагрузок?. Киньте  однолинейку, интересно посмотреть на подключение нагрузок после трехполюсного автомата
ЗЫ: люминь не комильфо.

фидер?  мы вроде про разводку в доме говорим))  очень хотелось бы услышать что ты подразумеваешь под фидером в данном случае, поэтому линия (электропитания), в данном случае, это фаза slightly_smiling_face 

Запитка частного сектора идёт либо АвВГ на тросу, либо СИПом, это алюминий, в многоквартирках кабель так же используется алюминиевые,  запитка вводного автомата, всегда, выполняется алюминиевым кабелем или проводом, а уже после него, пускается медь (как сейчас модно). контактная пара Ал+Медь ...мне рассказать что будет?))

W@RLOCK пишет:

Т.е. трех жильный кабель цепляется на одну фазу и потом идет подключение по группам нагрузок?. Киньте  однолинейку, интересно посмотреть на подключение нагрузок после трехполюсного автомата
.

однолинейку чего?  ты трёхполюсник не разу не держал в руках чтоли? smile

Предвкушая твои дальнейшие выебоны - мне искренне хотелось узнать - какое отношение ты имеешь к электромонтажу ? smile

Зачем хамить? У тебя тоже белиберда с трехполюсником. Нахрен весь этот колхоз? А если отдельно розетки нужно отключить? Всю квартиру обесточивать? А ввод медью только алюминием, покажи нормативный документ, а то мы что-то не в курсях. И уж линии после пакетника называть фазами - это уже не профессионально.

С запасом вводной ставить надо и все. 32 ампера с таким потреблением маловато.

все не читал

тс сколько ограничение на дом у тебя-32?
скорее перекос как дето и читал в теме
либо автомату каюк

еше можно купить два автомата типа iek и перекинуть патроха с мошного в твой на 32 если ограничение такое (а потом опломбировать его)

legion я когда меняю ввод в жилых многоэтажках ноль и фазу снимаю со стояков зойкой
медь использую шестерку-она и не ломается и работать с ней приятней

нигде алюминий с медью не контачит

Отредактировано Wolf (, 10 лет 4 месяца назад)

53 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

LEX пишет:
harconier пишет:

была та же проблема. обратился в пригородные сети . привез монтера (оказался неисправен автомат,  купил у них же в районе 150 рэ) . монтер прямо под напряжением взгромоздясь на лестницу заменил и переопломбировал -  800 рэ. времени 20 мин. че голову ломать то.

Если мне- я и не грел,хотел хорошего производителя и нормальную мощность узнать.Узнал буду брать по предложениям выше. Только не понял,за что м Вас 800рэ содрали ? Только за замену автомата ??? Жесть.

Нет) там еще бумагу всучили . Процедура смены собственника. Все вместе и обошлось.

54 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

Сколько вокруг специалистов, а автомат заменить некому. slightly_smiling_face

55 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

AlexR пишет:

Сколько вокруг специалистов, а автомат заменить некому. slightly_smiling_face

так он же не просит  smile

тс какие автоматы ставить?

Moeller я сейчас ставлю-вскрывал,сравнивал с аbb, general electriс,шнайдер
шнайдер неплохие но дорогие (не берем в расчет дешевую серию шнайдера из индии,я их пока не вскрывал-ничего не могу по ним сказать) единственное что не разваливаются как iek при протяжке

купить в Джемини электро (дубль гис покажет)

Отредактировано Wolf (, 10 лет 4 месяца назад)

56 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

Casha пишет:

А если отдельно розетки нужно отключить?

вот для этого и ставятся после трёхполюсника, однополюсники, на каждую группу (свет, розетки...да как душе угодно, хочешь по комнатам раскидай, да хоть на каждую розетку отдельно). вообще-то так всегда и делается, если что


Casha пишет:

А ввод медью только алюминием, покажи нормативный документ

кури про гальванические пары, если сможешь гарантировать что медь и алюминий не будут контачить - флаг в руки.
только вот на практике мало у кого получается на магистральный посадить медь, либо на ту же шину))

Casha пишет:

И уж линии после пакетника называть фазами - это уже не профессионально.

а там ноль идёт что ли?))  а линия, потому что это линия и каждая идёт на свою группу, читай выше после слова "однополюсники".

и так на будущее - не профессионально называть ВА пакетниками. и поверь мне, не тебе меня в непрофесионализме упрекать smile

Wolf пишет:

нигде алюминий с медью не контачит

я столько раз это слышал, а потом нули отгорали, после того как "шину" коррозией проедало smile поэтому всегда и выписывают предписание - ввод делать люминием, а дальше танцуйте как хотите))

57 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

legion пишет:

и так на будущее - не профессионально называть ВА пакетниками. и поверь мне, не тебе меня в непрофесионализме упрекать smile

Ипать, куда уж нам самоучкам.

58 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

iksd пишет:

ТС посмотри внимательно как опломбирован щиток, если щитки Баковские, то там пломбируется фальш панелька перед автоматом. Её можно аккуратно открутить не снимая пломбы и заменить автомат, если руки не кривые. Неоднократно так делал.

ТО legion, про какой трехполосник речь ведёшь, спец блин. ТС нужно заменить автомат который стоит до счётчика и опломбирован,  всю жизнь было по однополоснику на фазу и ноль. Для трехполосника в щитке даже места нет. А после счетчика хоть десять ставь, они не пломбируются.

Да, ещё вспомнил, лет пять назад, когда менял матери в Лебяжке счётчик, на ввод больше 25А ставить не разрешали в Горсети. Не знаю как сейчас.

Автомат 32А находится в боксе,который опломбирован с двух сторон,даже прямыми руками вскрыть невозможно.

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

59 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

LEX пишет:

Автомат 32А находится в боксе,который опломбирован с двух сторон,даже прямыми руками вскрыть невозможно.



Я менял так, вынужденно правда, он у меня поплавился. neutral_face   Сорвал пломбу, воткнул новый, позвонил в Горэлектросеть сказал так и так автомат поплавился, придите опломбируйте новый.
Кстати был на 32 тоже, поставил 40.
Когда электрик приходил пломбировать про старый не спрашивал вообще. А если спросит то можно сказать что выкинули slightly_smiling_face

60 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

Вчера вечером автомат на32А приказал долго жить.Вечер,ночь,утро без тепла и света:( .Сегодня утром заранее прикупив автомат германского производства на 50А так сказать с запасом,отправился в гор электросеть для вызова мастера для распломбировки бокса.Оказались все на вызовах,выслушав мои аргументы о незамедлительной замене сгоревшего автомата,разрешили снять пломбы самостоятельно.Предварительно написать заявление на вызов мастера по срочному тарифу -300рэ.Кстати сказали ,что 50А это недопустимо для частного дома.Но получив добро,автомат был мной установлен на прежнее место.Сгоревший правда утащил с собой кусок входящего кабеля,который был итак без запаса.Принято решение заменить входящий кабель.Этим пусть спец занимается,главное успеть до опломбировки. Да будет свет сказал монтёр,а сам обрезав провода домой за свечкою пошёл.....:)) .

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

61 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

iksd пишет:

всю жизнь было по однополоснику на фазу и ноль.

ахахах...извиняюсь, автора через строку прочитал))  не увидел про то что до счётчика автомат стоит smile

в частном секторе часто встречаются счётчики на столбах, в ЩР соответственно ставится уже после учёта трёхполюсник, опламбировка идёт на вводных котактах, для того чтобы не подключали доп нагрузку свыше автомата, в частном секторе любят сварочные врубать, кто-то даже лес пилить и обрабатывать умудряется

62 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

Wolf пишет:
AlexR пишет:

Сколько вокруг специалистов, а автомат заменить некому. slightly_smiling_face

так он же не просит  smile

тс какие автоматы ставить?

Moeller я сейчас ставлю-вскрывал,сравнивал с аbb, general electriс,шнайдер
шнайдер неплохие но дорогие (не берем в расчет дешевую серию шнайдера из индии,я их пока не вскрывал-ничего не могу по ним сказать) единственное что не разваливаются как iek при протяжке

купить в Джемини электро (дубль гис покажет)

Да сегодня именно Шнайдера/германия прикупил 750рэ на 50А. Установил,держит нормально.Остальное изложил выше.

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

63 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

legion пишет:
W@RLOCK пишет:

Линии, они же фидеры.
Т.е. трех жильный кабель цепляется на одну фазу и потом идет подключение по группам нагрузок?. Киньте  однолинейку, интересно посмотреть на подключение нагрузок после трехполюсного автомата
ЗЫ: люминь не комильфо.

фидер?  мы вроде про разводку в доме говорим))  очень хотелось бы услышать что ты подразумеваешь под фидером в данном случае, поэтому линия (электропитания), в данном случае, это фаза slightly_smiling_face 

Запитка частного сектора идёт либо АвВГ на тросу, либо СИПом, это алюминий, в многоквартирках кабель так же используется алюминиевые,  запитка вводного автомата, всегда, выполняется алюминиевым кабелем или проводом, а уже после него, пускается медь (как сейчас модно). контактная пара Ал+Медь ...мне рассказать что будет?))

W@RLOCK пишет:

Т.е. трех жильный кабель цепляется на одну фазу и потом идет подключение по группам нагрузок?. Киньте  однолинейку, интересно посмотреть на подключение нагрузок после трехполюсного автомата
.

однолинейку чего?  ты трёхполюсник не разу не держал в руках чтоли? smile

Предвкушая твои дальнейшие выебоны - мне искренне хотелось узнать - какое отношение ты имеешь к электромонтажу ? smile

За словами следите, профессианал! И нехер мне тыкать, мы с вами не знакомы.
Вы в распред щит этажный и норму не заглядывали чтоли? wink
Ни разу не видел трехполюсника на одну фазу на вводе в квартиры (ни в новых, ни в старых многоэтажках): на вводе двухполюсный диф. автомат ставят и с него уже разводку на группы делают (розетки, свет, плита, водонагреватель и т.д.). 
Если будет на вводе стоять трехполюсник=по номиналу однополюснику (32А), суммарную нагрузку большую выдержит, речи нет. А вот кабельный стояк не погорит( при полном загрузе трехполюсника)?
ЗЫ: развели говнометание, вместо конструктивного спора, ппц...

64 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

W@RLOCK пишет:

Ни разу не видел трехполюсника на одну фазу на вводе в квартиры (ни в новых, ни в старых многоэтажках): на вводе двухполюсный диф. автомат ставят и с него уже разводку на группы делают (розетки, свет, плита, водонагреватель и т.д.).

читай мой пост выше, написал же - читал между строк)))

W@RLOCK пишет:

Вы в распред щит этажный и норму не заглядывали чтоли? wink

уж поверь мне, я их видел больше чем все вместе взятые форумчане этого форума...и могу столько чудес ещё порасказывать, которые электрикам и в страшных снах не снились порой))

65 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

Немного дополню: вчера же вечером удалось заменить входящий кабель.Работу сделали на отлично! Да и цены гуманные 15 метров кабеля протянули от столба и завели домой к автомату за 3000 руб с материалом.Работали меньше часа.Хорошо ребята сработали в общем рекомендую. Кому нужен телефон мастеров пишем.

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

66 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

legion пишет:
Casha пишет:

А если отдельно розетки нужно отключить?

вот для этого и ставятся после трёхполюсника, однополюсники, на каждую группу (свет, розетки...да как душе угодно, хочешь по комнатам раскидай, да хоть на каждую розетку отдельно). вообще-то так всегда и делается, если что


Casha пишет:

А ввод медью только алюминием, покажи нормативный документ

кури про гальванические пары, если сможешь гарантировать что медь и алюминий не будут контачить - флаг в руки.
только вот на практике мало у кого получается на магистральный посадить медь, либо на ту же шину))

Casha пишет:

И уж линии после пакетника называть фазами - это уже не профессионально.

а там ноль идёт что ли?))  а линия, потому что это линия и каждая идёт на свою группу, читай выше после слова "однополюсники".

и так на будущее - не профессионально называть ВА пакетниками. и поверь мне, не тебе меня в непрофесионализме упрекать smile

Wolf пишет:

нигде алюминий с медью не контачит

я столько раз это слышал, а потом нули отгорали, после того как "шину" коррозией проедало smile поэтому всегда и выписывают предписание - ввод делать люминием, а дальше танцуйте как хотите))

сиповский ответвительный зажим в помешении подвергается коррозии?
при потопе чтоли?

67 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

Дань, не спорь. У тебя все-равно квалификация ниже. slightly_smiling_face

68 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

Casha пишет:

Дань, не спорь. У тебя все-равно квалификация ниже. slightly_smiling_face

пойду напьюсь с горя  frowning_face