26 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

Такие проблемы были от водного нагревателя в свое время.

27 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

W@RLOCK пишет:
LEX пишет:
W@RLOCK пишет:
LEX пишет:

ну я то в частном доме живу,но всё равно не понял этот принцип

Двухфазный,можно заменить на трёх?

Так сразу надо было начинать, что в частном доме и трехфазный ввод!)
трехфазный автомат 32А - это значит на каждую фазу может выдерживать 32А.
У вас загрузка фаз неравномерна, скорее всего большая часть дома на одной фазе. Ежели так, то автомат можно и не менять (при условии его работоспособности), достаточно расключить нагрузку равномерно по фазам.
Почитайте ПУЭ
http://elektrichestvo.net/index.php/ele … chiya.html
ЗЫ: Точно трехфазная сеть?
ЗЫЫ: Ежели написанное выше вам не понятно, вызовите электриков дабы избежать несчастных случаев...

так и я думаю где я ещё одну фазу брать буду ? А всю проводку я развёл сам собственноручно ,как тот так ,живой вроде slightly_smiling_face

Балин, мать его...о_О
Так у вас трехфазная или однофазная сеть?
В общем, выложите фото щита изнутри.

как у всех однофазная,фото не требуется,заменить автомат смогу и сам,ведь я его породил slightly_smiling_face Теперь только с маркой и мощностью не ошибиться ! А про трёхфазник я в помине не говорил.

Трайф пишет:

Такие проблемы были от водного нагревателя в свое время.

Сдесь общий автомат виноват , остальное по одному держит отлично,а вот вместе ему (32А)мощи не хватает

Отредактировано (, 10 лет 4 месяца назад)

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

28 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

demmax2004 пишет:
W@RLOCK пишет:

Узо с утечкой и плохой землей не дружит

УЗО смотрит утечку на земляной провод, а у БП компа всегда будет утечка на земляной провод, так как это конструктивная особенность БП

А ежели проводка по квартире без земли? wink

Трайф пишет:

Такие проблемы были от водного нагревателя в свое время.

Была подобная проблема. Выбивало вводной дифф автомат. ТЭН прокорродировал и появилась утечка на землю...

Отредактировано W@RLOCK (, 10 лет 4 месяца назад)

29 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

demmax2004 пишет:
W@RLOCK пишет:

Узо с утечкой и плохой землей не дружит

УЗО смотрит утечку на земляной провод, а у БП компа всегда будет утечка на земляной провод, так как это конструктивная особенность БП

Поэтому вместо него иногда ставят дифференциальный автомат, который срабатывает на разницу токов фазы и нуля...

30 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

LEX пишет:
W@RLOCK пишет:
LEX пишет:
W@RLOCK пишет:
LEX пишет:

ну я то в частном доме живу,но всё равно не понял этот принцип

Двухфазный,можно заменить на трёх?

Так сразу надо было начинать, что в частном доме и трехфазный ввод!)
трехфазный автомат 32А - это значит на каждую фазу может выдерживать 32А.
У вас загрузка фаз неравномерна, скорее всего большая часть дома на одной фазе. Ежели так, то автомат можно и не менять (при условии его работоспособности), достаточно расключить нагрузку равномерно по фазам.
Почитайте ПУЭ
http://elektrichestvo.net/index.php/ele … chiya.html
ЗЫ: Точно трехфазная сеть?
ЗЫЫ: Ежели написанное выше вам не понятно, вызовите электриков дабы избежать несчастных случаев...

так и я думаю где я ещё одну фазу брать буду ? А всю проводку я развёл сам собственноручно ,как тот так ,живой вроде slightly_smiling_face

Балин, мать его...о_О
Так у вас трехфазная или однофазная сеть?
В общем, выложите фото щита изнутри.

как у всех однофазная,фото не требуется,заменить автомат смогу и сам,ведь я его породил slightly_smiling_face Теперь только с маркой и мощностью не ошибиться ! А про трёхфазник я в помине не говорил.

Трайф пишет:

Такие проблемы были от водного нагревателя в свое время.

Сдесь общий автомат виноват , остальное по одному держит отлично,а вот вместе ему (32А)мощи не хватает

Ставьте на Legrand DX 1-полюсный на 40А или 50А.
Путают тут всякие с трехфазными)...

31 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

А какая характеристика вводного, и групповых, B C D?

32 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

W@RLOCK пишет:

А ежели проводка по квартире без земли?

Тогда УЗО нафиг не нужно

33 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

W@RLOCK пишет:
LEX пишет:
W@RLOCK пишет:
LEX пишет:
W@RLOCK пишет:

Так сразу надо было начинать, что в частном доме и трехфазный ввод!)
трехфазный автомат 32А - это значит на каждую фазу может выдерживать 32А.
У вас загрузка фаз неравномерна, скорее всего большая часть дома на одной фазе. Ежели так, то автомат можно и не менять (при условии его работоспособности), достаточно расключить нагрузку равномерно по фазам.
Почитайте ПУЭ
http://elektrichestvo.net/index.php/ele … chiya.html
ЗЫ: Точно трехфазная сеть?
ЗЫЫ: Ежели написанное выше вам не понятно, вызовите электриков дабы избежать несчастных случаев...

так и я думаю где я ещё одну фазу брать буду ? А всю проводку я развёл сам собственноручно ,как тот так ,живой вроде slightly_smiling_face

Балин, мать его...о_О
Так у вас трехфазная или однофазная сеть?
В общем, выложите фото щита изнутри.

как у всех однофазная,фото не требуется,заменить автомат смогу и сам,ведь я его породил slightly_smiling_face Теперь только с маркой и мощностью не ошибиться ! А про трёхфазник я в помине не говорил.

Трайф пишет:

Такие проблемы были от водного нагревателя в свое время.

Сдесь общий автомат виноват , остальное по одному держит отлично,а вот вместе ему (32А)мощи не хватает

Ставьте на Legrand DX 1-полюсный на 40А или 50А.
Путают тут всякие с трехфазными)...

вот это дельный совет,спасибо,плюс в репу уже поставил

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

34 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

ascanio пишет:

А какая характеристика вводного, и групповых, B C D?

Для жилых домов обычно выбирают В, а устанавливают в основном С slightly_smiling_face
D для движков или для сварочника можно поставить.
В случае топикстартера, характеристика роли не играет, тепловое гасит сеть.

35 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

W@RLOCK пишет:
ascanio пишет:

А какая характеристика вводного, и групповых, B C D?

Для жилых домов обычно выбирают В, а устанавливают в основном С slightly_smiling_face
D для движков или для сварочника можно поставить.
В случае топикстартера, характеристика роли не играет, тепловое гасит сеть.

а вариант, что ввод В, а групповые С, и вводной при 3*Iн, допустим, уже срабатывает? а 25 еще не сработает получается 5*Iн, например.

36 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

W@RLOCK пишет:

С каких пор в многоэтажных домах трехфазный ввод в квартиру? о_О

с тех пор как появилось понятие распределения нагрузки)) и ставят трёхполюсники - 1 фаза уходит на автомат под электроплиту, второй под свет, третий под разетки (возможны вариации), а не садят всю квартиру на одну АЕшку как в советское время, когда норматив был такой, что по нынешним временам даже комп с лихвой его перекрыл бы

37 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

legion пишет:
W@RLOCK пишет:

С каких пор в многоэтажных домах трехфазный ввод в квартиру? о_О

с тех пор как появилось понятие распределения нагрузки)) и ставят трёхполюсники - 1 фаза уходит на автомат под электроплиту, второй под свет, третий под разетки (возможны вариации), а не садят всю квартиру на одну АЕшку как в советское время, когда норматив был такой, что по нынешним временам даже комп с лихвой его перекрыл бы

у нас так, дому лет 7. На освещение еще розетки часть вешают.

38 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

ascanio пишет:

На освещение еще розетки часть вешают.

могу посочувствовать))

39 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

legion пишет:
W@RLOCK пишет:

С каких пор в многоэтажных домах трехфазный ввод в квартиру? о_О

с тех пор как появилось понятие распределения нагрузки)) и ставят трёхполюсники - 1 фаза уходит на автомат под электроплиту, второй под свет, третий под разетки (возможны вариации), а не садят всю квартиру на одну АЕшку как в советское время, когда норматив был такой, что по нынешним временам даже комп с лихвой его перекрыл бы

Везет вам, прям как в частном доме slightly_smiling_face
В большинстве многоэтажек - однофазная сеть и вся квартира на одном пакетнике...

40 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

LEX пишет:
W@RLOCK пишет:
LEX пишет:
W@RLOCK пишет:
LEX пишет:

так и я думаю где я ещё одну фазу брать буду ? А всю проводку я развёл сам собственноручно ,как тот так ,живой вроде slightly_smiling_face

Балин, мать его...о_О
Так у вас трехфазная или однофазная сеть?
В общем, выложите фото щита изнутри.

как у всех однофазная,фото не требуется,заменить автомат смогу и сам,ведь я его породил slightly_smiling_face Теперь только с маркой и мощностью не ошибиться ! А про трёхфазник я в помине не говорил.

Трайф пишет:

Такие проблемы были от водного нагревателя в свое время.

Сдесь общий автомат виноват , остальное по одному держит отлично,а вот вместе ему (32А)мощи не хватает

Ставьте на Legrand DX 1-полюсный на 40А или 50А.
Путают тут всякие с трехфазными)...

вот это дельный совет,спасибо,плюс в репу уже поставил

Двухполюсный легранд,абб или сименс надо ставить однозначно,требования такие,вчера только контрролера вызывал,у меня счётчик сгорел.IMG_20131218_154544

41 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

W@RLOCK пишет:

Везет вам, прям как в частном доме slightly_smiling_face
В большинстве многоэтажек - однофазная сеть и вся квартира на одном пакетнике...

во первых - в частном секторе питание однофазное, ну это так - на будущее))

во вторых, я говорил про трёхполюсный автомат, а не про трёхфазное питание в квартире, для остроумных поясняю с шины берётся ввод 3 жильным АВВГ запитывается трёхполюсник, получается 3 "линии" (они же фазы) заведёные на трёхполюсный автомат, соответственно имеем три отдельные фазы

42 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

была та же проблема. обратился в пригородные сети . привез монтера (оказался неисправен автомат,  купил у них же в районе 150 рэ) . монтер прямо под напряжением взгромоздясь на лестницу заменил и переопломбировал -  800 рэ. времени 20 мин. че голову ломать то.

Отредактировано harconier (, 10 лет 4 месяца назад)

43 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

legion пишет:
W@RLOCK пишет:

Везет вам, прям как в частном доме slightly_smiling_face
В большинстве многоэтажек - однофазная сеть и вся квартира на одном пакетнике...

во первых - в частном секторе питание однофазное, ну это так - на будущее))

во вторых, я говорил про трёхполюсный автомат, а не про трёхфазное питание в квартире, для остроумных поясняю с шины берётся ввод 3 жильным АВВГ запитывается трёхполюсник, получается 3 "линии" (они же фазы) заведёные на трёхполюсный автомат, соответственно имеем три отдельные фазы

Не надо говорить за весь частный сектор, трехфазное питание у них довольно распространено wink
Линии, они же фидеры.
Т.е. трех жильный кабель цепляется на одну фазу и потом идет подключение по группам нагрузок?. Киньте  однолинейку, интересно посмотреть на подключение нагрузок после трехполюсного автомата
ЗЫ: люминь не комильфо.

44 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

harconier пишет:

была та же проблема. обратился в пригородные сети . привез монтера (оказался неисправен автомат,  купил у них же в районе 150 рэ) . монтер прямо под напряжением взгромоздясь на лестницу заменил и переопломбировал -  800 рэ. времени 20 мин. че голову ломать то.

Если мне- я и не грел,хотел хорошего производителя и нормальную мощность узнать.Узнал буду брать по предложениям выше. Только не понял,за что м Вас 800рэ содрали ? Только за замену автомата ??? Жесть.

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

45 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

W@RLOCK пишет:

Линии, они же фидеры.
Т.е. трех жильный кабель цепляется на одну фазу и потом идет подключение по группам нагрузок?. Киньте  однолинейку, интересно посмотреть на подключение нагрузок после трехполюсного автомата
ЗЫ: люминь не комильфо.

фидер?  мы вроде про разводку в доме говорим))  очень хотелось бы услышать что ты подразумеваешь под фидером в данном случае, поэтому линия (электропитания), в данном случае, это фаза slightly_smiling_face 

Запитка частного сектора идёт либо АвВГ на тросу, либо СИПом, это алюминий, в многоквартирках кабель так же используется алюминиевые,  запитка вводного автомата, всегда, выполняется алюминиевым кабелем или проводом, а уже после него, пускается медь (как сейчас модно). контактная пара Ал+Медь ...мне рассказать что будет?))

W@RLOCK пишет:

Т.е. трех жильный кабель цепляется на одну фазу и потом идет подключение по группам нагрузок?. Киньте  однолинейку, интересно посмотреть на подключение нагрузок после трехполюсного автомата
.

однолинейку чего?  ты трёхполюсник не разу не держал в руках чтоли? smile

Предвкушая твои дальнейшие выебоны - мне искренне хотелось узнать - какое отношение ты имеешь к электромонтажу ? smile

Отредактировано legion (, 10 лет 4 месяца назад)

46 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

legion пишет:

очень хотелось бы услышать что ты подразумеваешь под фидером

Фидер — передающая линия, устройство, по которому осуществляется направленное распространение электромагнитных волн от источника к потребителю

47 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

Ну я это дело заварил,узнал,что необходимо покупать,теперь пошёл за покорном:)

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

48 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

LEX пишет:

Ну я это дело заварил,узнал,что необходимо покупать,теперь пошёл за покорном:)

фидеры дома у тебя будем ставить...........

49 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

demmax2004, ты электрику позвони, попроси чтобы он тебе фидер на кухни "прокинул" smile

50 (10 лет 4 месяца назад)

Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет

ТС посмотри внимательно как опломбирован щиток, если щитки Баковские, то там пломбируется фальш панелька перед автоматом. Её можно аккуратно открутить не снимая пломбы и заменить автомат, если руки не кривые. Неоднократно так делал.

ТО legion, про какой трехполосник речь ведёшь, спец блин. ТС нужно заменить автомат который стоит до счётчика и опломбирован,  всю жизнь было по однополоснику на фазу и ноль. Для трехполосника в щитке даже места нет. А после счетчика хоть десять ставь, они не пломбируются.

Да, ещё вспомнил, лет пять назад, когда менял матери в Лебяжке счётчик, на ввод больше 25А ставить не разрешали в Горсети. Не знаю как сейчас.

Отредактировано iksd (, 10 лет 4 месяца назад)