Re: Вышибает автомат (электрика) нужен совет
Такие проблемы были от водного нагревателя в свое время.
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Такие проблемы были от водного нагревателя в свое время.
LEX пишет:W@RLOCK пишет:LEX пишет:ну я то в частном доме живу,но всё равно не понял этот принцип
Двухфазный,можно заменить на трёх?
Так сразу надо было начинать, что в частном доме и трехфазный ввод!)
трехфазный автомат 32А - это значит на каждую фазу может выдерживать 32А.
У вас загрузка фаз неравномерна, скорее всего большая часть дома на одной фазе. Ежели так, то автомат можно и не менять (при условии его работоспособности), достаточно расключить нагрузку равномерно по фазам.
Почитайте ПУЭ
http://elektrichestvo.net/index.php/ele … chiya.html
ЗЫ: Точно трехфазная сеть?
ЗЫЫ: Ежели написанное выше вам не понятно, вызовите электриков дабы избежать несчастных случаев...так и я думаю где я ещё одну фазу брать буду ? А всю проводку я развёл сам собственноручно ,как тот так ,живой вроде
Балин, мать его...о_О
Так у вас трехфазная или однофазная сеть?
В общем, выложите фото щита изнутри.
как у всех однофазная,фото не требуется,заменить автомат смогу и сам,ведь я его породил Теперь только с маркой и мощностью не ошибиться ! А про трёхфазник я в помине не говорил.
Такие проблемы были от водного нагревателя в свое время.
Сдесь общий автомат виноват , остальное по одному держит отлично,а вот вместе ему (32А)мощи не хватает
Отредактировано (, 10 лет 4 месяца назад)
W@RLOCK пишет:Узо с утечкой и плохой землей не дружит
УЗО смотрит утечку на земляной провод, а у БП компа всегда будет утечка на земляной провод, так как это конструктивная особенность БП
А ежели проводка по квартире без земли?
Такие проблемы были от водного нагревателя в свое время.
Была подобная проблема. Выбивало вводной дифф автомат. ТЭН прокорродировал и появилась утечка на землю...
Отредактировано W@RLOCK (, 10 лет 4 месяца назад)
W@RLOCK пишет:Узо с утечкой и плохой землей не дружит
УЗО смотрит утечку на земляной провод, а у БП компа всегда будет утечка на земляной провод, так как это конструктивная особенность БП
Поэтому вместо него иногда ставят дифференциальный автомат, который срабатывает на разницу токов фазы и нуля...
W@RLOCK пишет:LEX пишет:W@RLOCK пишет:LEX пишет:ну я то в частном доме живу,но всё равно не понял этот принцип
Двухфазный,можно заменить на трёх?
Так сразу надо было начинать, что в частном доме и трехфазный ввод!)
трехфазный автомат 32А - это значит на каждую фазу может выдерживать 32А.
У вас загрузка фаз неравномерна, скорее всего большая часть дома на одной фазе. Ежели так, то автомат можно и не менять (при условии его работоспособности), достаточно расключить нагрузку равномерно по фазам.
Почитайте ПУЭ
http://elektrichestvo.net/index.php/ele … chiya.html
ЗЫ: Точно трехфазная сеть?
ЗЫЫ: Ежели написанное выше вам не понятно, вызовите электриков дабы избежать несчастных случаев...так и я думаю где я ещё одну фазу брать буду ? А всю проводку я развёл сам собственноручно ,как тот так ,живой вроде
Балин, мать его...о_О
Так у вас трехфазная или однофазная сеть?
В общем, выложите фото щита изнутри.как у всех однофазная,фото не требуется,заменить автомат смогу и сам,ведь я его породил Теперь только с маркой и мощностью не ошибиться ! А про трёхфазник я в помине не говорил.
Трайф пишет:Такие проблемы были от водного нагревателя в свое время.
Сдесь общий автомат виноват , остальное по одному держит отлично,а вот вместе ему (32А)мощи не хватает
Ставьте на Legrand DX 1-полюсный на 40А или 50А.
Путают тут всякие с трехфазными)...
А какая характеристика вводного, и групповых, B C D?
А ежели проводка по квартире без земли?
Тогда УЗО нафиг не нужно
LEX пишет:W@RLOCK пишет:LEX пишет:W@RLOCK пишет:Так сразу надо было начинать, что в частном доме и трехфазный ввод!)
трехфазный автомат 32А - это значит на каждую фазу может выдерживать 32А.
У вас загрузка фаз неравномерна, скорее всего большая часть дома на одной фазе. Ежели так, то автомат можно и не менять (при условии его работоспособности), достаточно расключить нагрузку равномерно по фазам.
Почитайте ПУЭ
http://elektrichestvo.net/index.php/ele … chiya.html
ЗЫ: Точно трехфазная сеть?
ЗЫЫ: Ежели написанное выше вам не понятно, вызовите электриков дабы избежать несчастных случаев...так и я думаю где я ещё одну фазу брать буду ? А всю проводку я развёл сам собственноручно ,как тот так ,живой вроде
Балин, мать его...о_О
Так у вас трехфазная или однофазная сеть?
В общем, выложите фото щита изнутри.как у всех однофазная,фото не требуется,заменить автомат смогу и сам,ведь я его породил Теперь только с маркой и мощностью не ошибиться ! А про трёхфазник я в помине не говорил.
Трайф пишет:Такие проблемы были от водного нагревателя в свое время.
Сдесь общий автомат виноват , остальное по одному держит отлично,а вот вместе ему (32А)мощи не хватает
Ставьте на Legrand DX 1-полюсный на 40А или 50А.
Путают тут всякие с трехфазными)...
вот это дельный совет,спасибо,плюс в репу уже поставил
А какая характеристика вводного, и групповых, B C D?
Для жилых домов обычно выбирают В, а устанавливают в основном С
D для движков или для сварочника можно поставить.
В случае топикстартера, характеристика роли не играет, тепловое гасит сеть.
ascanio пишет:А какая характеристика вводного, и групповых, B C D?
Для жилых домов обычно выбирают В, а устанавливают в основном С
D для движков или для сварочника можно поставить.
В случае топикстартера, характеристика роли не играет, тепловое гасит сеть.
а вариант, что ввод В, а групповые С, и вводной при 3*Iн, допустим, уже срабатывает? а 25 еще не сработает получается 5*Iн, например.
С каких пор в многоэтажных домах трехфазный ввод в квартиру? о_О
с тех пор как появилось понятие распределения нагрузки)) и ставят трёхполюсники - 1 фаза уходит на автомат под электроплиту, второй под свет, третий под разетки (возможны вариации), а не садят всю квартиру на одну АЕшку как в советское время, когда норматив был такой, что по нынешним временам даже комп с лихвой его перекрыл бы
W@RLOCK пишет:С каких пор в многоэтажных домах трехфазный ввод в квартиру? о_О
с тех пор как появилось понятие распределения нагрузки)) и ставят трёхполюсники - 1 фаза уходит на автомат под электроплиту, второй под свет, третий под разетки (возможны вариации), а не садят всю квартиру на одну АЕшку как в советское время, когда норматив был такой, что по нынешним временам даже комп с лихвой его перекрыл бы
у нас так, дому лет 7. На освещение еще розетки часть вешают.
На освещение еще розетки часть вешают.
могу посочувствовать))
W@RLOCK пишет:С каких пор в многоэтажных домах трехфазный ввод в квартиру? о_О
с тех пор как появилось понятие распределения нагрузки)) и ставят трёхполюсники - 1 фаза уходит на автомат под электроплиту, второй под свет, третий под разетки (возможны вариации), а не садят всю квартиру на одну АЕшку как в советское время, когда норматив был такой, что по нынешним временам даже комп с лихвой его перекрыл бы
Везет вам, прям как в частном доме
В большинстве многоэтажек - однофазная сеть и вся квартира на одном пакетнике...
W@RLOCK пишет:LEX пишет:W@RLOCK пишет:LEX пишет:так и я думаю где я ещё одну фазу брать буду ? А всю проводку я развёл сам собственноручно ,как тот так ,живой вроде
Балин, мать его...о_О
Так у вас трехфазная или однофазная сеть?
В общем, выложите фото щита изнутри.как у всех однофазная,фото не требуется,заменить автомат смогу и сам,ведь я его породил Теперь только с маркой и мощностью не ошибиться ! А про трёхфазник я в помине не говорил.
Трайф пишет:Такие проблемы были от водного нагревателя в свое время.
Сдесь общий автомат виноват , остальное по одному держит отлично,а вот вместе ему (32А)мощи не хватает
Ставьте на Legrand DX 1-полюсный на 40А или 50А.
Путают тут всякие с трехфазными)...вот это дельный совет,спасибо,плюс в репу уже поставил
Двухполюсный легранд,абб или сименс надо ставить однозначно,требования такие,вчера только контрролера вызывал,у меня счётчик сгорел.
Везет вам, прям как в частном доме
В большинстве многоэтажек - однофазная сеть и вся квартира на одном пакетнике...
во первых - в частном секторе питание однофазное, ну это так - на будущее))
во вторых, я говорил про трёхполюсный автомат, а не про трёхфазное питание в квартире, для остроумных поясняю с шины берётся ввод 3 жильным АВВГ запитывается трёхполюсник, получается 3 "линии" (они же фазы) заведёные на трёхполюсный автомат, соответственно имеем три отдельные фазы
была та же проблема. обратился в пригородные сети . привез монтера (оказался неисправен автомат, купил у них же в районе 150 рэ) . монтер прямо под напряжением взгромоздясь на лестницу заменил и переопломбировал - 800 рэ. времени 20 мин. че голову ломать то.
Отредактировано harconier (, 10 лет 4 месяца назад)
W@RLOCK пишет:Везет вам, прям как в частном доме
В большинстве многоэтажек - однофазная сеть и вся квартира на одном пакетнике...во первых - в частном секторе питание однофазное, ну это так - на будущее))
во вторых, я говорил про трёхполюсный автомат, а не про трёхфазное питание в квартире, для остроумных поясняю с шины берётся ввод 3 жильным АВВГ запитывается трёхполюсник, получается 3 "линии" (они же фазы) заведёные на трёхполюсный автомат, соответственно имеем три отдельные фазы
Не надо говорить за весь частный сектор, трехфазное питание у них довольно распространено
Линии, они же фидеры.
Т.е. трех жильный кабель цепляется на одну фазу и потом идет подключение по группам нагрузок?. Киньте однолинейку, интересно посмотреть на подключение нагрузок после трехполюсного автомата
ЗЫ: люминь не комильфо.
была та же проблема. обратился в пригородные сети . привез монтера (оказался неисправен автомат, купил у них же в районе 150 рэ) . монтер прямо под напряжением взгромоздясь на лестницу заменил и переопломбировал - 800 рэ. времени 20 мин. че голову ломать то.
Если мне- я и не грел,хотел хорошего производителя и нормальную мощность узнать.Узнал буду брать по предложениям выше. Только не понял,за что м Вас 800рэ содрали ? Только за замену автомата ??? Жесть.
Линии, они же фидеры.
Т.е. трех жильный кабель цепляется на одну фазу и потом идет подключение по группам нагрузок?. Киньте однолинейку, интересно посмотреть на подключение нагрузок после трехполюсного автомата
ЗЫ: люминь не комильфо.
фидер? мы вроде про разводку в доме говорим)) очень хотелось бы услышать что ты подразумеваешь под фидером в данном случае, поэтому линия (электропитания), в данном случае, это фаза
Запитка частного сектора идёт либо АвВГ на тросу, либо СИПом, это алюминий, в многоквартирках кабель так же используется алюминиевые, запитка вводного автомата, всегда, выполняется алюминиевым кабелем или проводом, а уже после него, пускается медь (как сейчас модно). контактная пара Ал+Медь ...мне рассказать что будет?))
Т.е. трех жильный кабель цепляется на одну фазу и потом идет подключение по группам нагрузок?. Киньте однолинейку, интересно посмотреть на подключение нагрузок после трехполюсного автомата
.
однолинейку чего? ты трёхполюсник не разу не держал в руках чтоли?
Предвкушая твои дальнейшие выебоны - мне искренне хотелось узнать - какое отношение ты имеешь к электромонтажу ?
Отредактировано legion (, 10 лет 4 месяца назад)
очень хотелось бы услышать что ты подразумеваешь под фидером
Фидер — передающая линия, устройство, по которому осуществляется направленное распространение электромагнитных волн от источника к потребителю
Ну я это дело заварил,узнал,что необходимо покупать,теперь пошёл за покорном:)
Ну я это дело заварил,узнал,что необходимо покупать,теперь пошёл за покорном:)
фидеры дома у тебя будем ставить...........
demmax2004, ты электрику позвони, попроси чтобы он тебе фидер на кухни "прокинул"
ТС посмотри внимательно как опломбирован щиток, если щитки Баковские, то там пломбируется фальш панелька перед автоматом. Её можно аккуратно открутить не снимая пломбы и заменить автомат, если руки не кривые. Неоднократно так делал.
ТО legion, про какой трехполосник речь ведёшь, спец блин. ТС нужно заменить автомат который стоит до счётчика и опломбирован, всю жизнь было по однополоснику на фазу и ноль. Для трехполосника в щитке даже места нет. А после счетчика хоть десять ставь, они не пломбируются.
Да, ещё вспомнил, лет пять назад, когда менял матери в Лебяжке счётчик, на ввод больше 25А ставить не разрешали в Горсети. Не знаю как сейчас.
Отредактировано iksd (, 10 лет 4 месяца назад)