1 (13 лет 9 месяцев назад)

Тема: Отгорание нуля (две фазы)...

Есть ли приборы которые защищают от отгорания нуля (вторая фаза) непосредственно в квартире от розеток? или кто как себя защитил в этом вопросе...
Эта проблема всё чаще становица актуальной так ,как потребления современных приборов увеличилось в разы..и нагузка увеличивается тем самым плавится проводка.У знакомых СЛУЧИЛОСЬ-пол подъезда на розетки словили около 320-380в. погорела вся аппаратура которая включенная была и та что в дежурном режиме ...

2 (13 лет 9 месяцев назад)

Re: Отгорание нуля (две фазы)...

Кстати да, актуально.

3 (13 лет 9 месяцев назад)

Re: Отгорание нуля (две фазы)...

вот что пишут
http://www.svetmontage.ru/zhizn-v-epoxu-otgoraniya-nulya/
Никакой тенденции к отгоранию однофазный ноль не проявляет.

все железо здесь: https://price-altai.ru/read.php?7,144583

тел .903.072.33.67

4 (13 лет 9 месяцев назад)

Re: Отгорание нуля (две фазы)...

а у меня тоже 380 бывает иногда,......  50 раз в секунду.... 220 это среднеамплитудное значение если проводка старая или сделана неважно то надо менять и все .... поставь автомат, если менять не собираешься вызови штатного электрика что б все соединения протянул, ноль обычно начинает греться если в щитке плохо прикручен

5 (13 лет 9 месяцев назад)

Re: Отгорание нуля (две фазы)...

mike22 пишет:


а у меня тоже 380 бывает иногда,......  50 раз в секунду.... 220 это среднеамплитудное значение если проводка старая или сделана неважно то надо менять и все .... поставь автомат, если менять не собираешься вызови штатного электрика что б все соединения протянул, ноль обычно начинает греться если в щитке плохо прикручен

Точно так и было, аж дымиться оболочка провода начала, пол оборота отверткой и проблема решилась)

6 (13 лет 9 месяцев назад)

Re: Отгорание нуля (две фазы)...

пилили тут давеча деревья........оборвали землю и одну фазу, ну думаю пиндык, подцепил, вроди без последствий))))

+79333100589, +79132527163
Власихинская 59г
Установка ворот, заборов,навесов.
Езжу на электричке.

7 (13 лет 9 месяцев назад)

Re: Отгорание нуля (две фазы)...

shima68 пишет:


пилили тут давеча деревья........оборвали землю и одну фазу, ну думаю пиндык, подцепил, вроди без последствий))))

Во-во.. а у кого-то потом:

Весельчак пишет:


..пол подъезда на розетки словили около 320-380в. погорела вся аппаратура которая включенная была и та что в дежурном режиме ...

8 (13 лет 9 месяцев назад)

Re: Отгорание нуля (две фазы)...

Для ограждения своей техники от таких горе-лесорубов slightly_smiling_face есть диференциальные автоматы, они реагируют на  утечку тока на землю. Т.Е. Если тебе на ноль дадут напругу, то он вырубится за 20 мсек. Стоят они правда около 1000 рэ, но это дешевле всей техники дома  wink

Скупой платит дважды.

Жизнь в кайф!!!

9 (13 лет 9 месяцев назад)

Re: Отгорание нуля (две фазы)...

это если есть нормальная земля, а не кусок арматуры просто воткнутый в клумбу (видел и такое) или тупо прикручено в щитке на "ноль"

====================================================
Ремонт и чистка ПК, ноут/нетбуков, телефонов, планшетов

99% всех ошибок компьютера сидит на расстоянии пол-метра от монитора.

10 (13 лет 9 месяцев назад)

Re: Отгорание нуля (две фазы)...

Athlon82 пишет:


это если есть нормальная земля, а не кусок арматуры просто воткнутый в клумбу (видел и такое) или тупо прикручено в щитке на "ноль"

Ладно так, а ведь умельцы "отводят" и на отопление, и на водопровод...

11 (13 лет 9 месяцев назад)

Re: Отгорание нуля (две фазы)...

Можешь за землю взять батарею отопления, если с землей так уж плохо. Или поставь проще всего такую хренюшку, не помню как называется. При превышении заданного напряжения создает КЗ и вводные автоматы вырубятся.

Жизнь в кайф!!!

12 (13 лет 9 месяцев назад)

Re: Отгорание нуля (две фазы)...

Пару лет назад была такая хрень оборвали провод 2й фазы на ноль, в сети получилось 380 вместо 220 сгорел телик, телефон , магнитофон  и т.д. поиск приборов в магазине результата не дал. В инете нашел схемку простого приборчика который при повышении расчетного напряжения создает КЗ. Поставил после автоматов, можно в любую свободную розетку воткнуть.

13 (13 лет 9 месяцев назад)

Re: Отгорание нуля (две фазы)...

..дык что страшней поделеный ноль на рабочий и защитный (защитный цепляется за щиток в подъезде другим болтом) ЗАНУЛЕНИЕ...или тупо фаза-ноль и всё? (в домах где двухпроводка)...с занулением я так понимаю можно словить на резетку от 0-380в...и т.д..?, а без него на корпус электроприборов от 0-220в...и т.д..?

14 (13 лет 9 месяцев назад)

Re: Отгорание нуля (две фазы)...

Электропроводка в ваших домах не соответствует современным реалиям и требованиям ПУЭ. Содержание общего имущества дома, согласно Гражданского кодекса лежит на собственниках. Дерзайте и приводите в соответсвие за свои кровные и не будет отгорания нулевого провода.

Звонить по телефону 89130250076, по конкретным вопросам с 09-00 до 22-00.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Настроение не воздух - можно испортить

15 (13 лет 9 месяцев назад)

Re: Отгорание нуля (две фазы)...

Профессионал пишет:


Электропроводка в ваших домах не соответствует современным реалиям и требованиям ПУЭ. Содержание общего имущества дома, согласно Гражданского кодекса лежит на собственниках. Дерзайте и приводите в соответсвие за свои кровные и не будет отгорания нулевого провода.


..ну и форс мажоры в домах с современными требованиями ПУЭ не редки...

16 (13 лет 9 месяцев назад)

Re: Отгорание нуля (две фазы)...

Strizh пишет:


Для ограждения своей техники от таких горе-лесорубов slightly_smiling_face есть диференциальные автоматы, они реагируют на  утечку тока на землю. Т.Е. Если тебе на ноль дадут напругу, то он вырубится за 20 мсек. Стоят они правда около 1000 рэ, но это дешевле всей техники дома


объясните пожалуйста в чём отличие между: УЗО, Диф автоматом, и автоматом....
интересует, как они срабатывают при замыкании двух фаз
      Просто сегодня проводку  делал две фазы замкнул в распред коробке, ну благо сразу понял  что замкнул, так как включил автомат, а лампочка не горит, автомат не сработал, отключил в ручную, провода тепленькие стали, всё исправил всё заработало...т.е. автомат сработал в качестве обычного рубильника и мне теперь не понятно как-то он  работает........
1)узо среагирует на ток утечек, на короткое замыкание
2) Диф. на ток утечек и замыкание, перегрев, я так понимаю
3) а Автомат?       чё блин просто управляющий элемент электросети?
из принципа работы автомата:
Электромагнитный расцепитель – это катушка электромагнита, включенная последовательно в контролируемую цепь, а тепловой – биметаллическая пластина, изгибающаяся под действием токов перегрузки. При включении в выключателе взводятся отключающие пружины, и создаются условия для автоматического отключения при возникновении аварийного режима.
видимо мало нагрел.........


Кто-нибудь ставил УЗИП? защиту от от коротковременных импульсных токов(молний)

17 (13 лет 9 месяцев назад)

Re: Отгорание нуля (две фазы)...

sqm пишет:


Strizh пишет:


Для ограждения своей техники от таких горе-лесорубов slightly_smiling_face есть диференциальные автоматы, они реагируют на  утечку тока на землю. Т.Е. Если тебе на ноль дадут напругу, то он вырубится за 20 мсек. Стоят они правда около 1000 рэ, но это дешевле всей техники дома


объясните пожалуйста в чём отличие между: УЗО, Диф автоматом, и автоматом....
интересует, как они срабатывают при замыкании двух фаз
      Просто сегодня проводку  делал две фазы замкнул в распред коробке, ну благо сразу понял  что замкнул, так как включил автомат, а лампочка не горит, автомат не сработал, отключил в ручную, провода тепленькие стали, всё исправил всё заработало...т.е. автомат сработал в качестве обычного рубильника и мне теперь не понятно как-то он  работает........
1)узо среагирует на ток утечек, на короткое замыкание
2) Диф. на ток утечек и замыкание, перегрев, я так понимаю
3) а Автомат?       чё блин просто управляющий элемент электросети?
из принципа работы автомата:
Электромагнитный расцепитель – это катушка электромагнита, включенная последовательно в контролируемую цепь, а тепловой – биметаллическая пластина, изгибающаяся под действием токов перегрузки. При включении в выключателе взводятся отключающие пружины, и создаются условия для автоматического отключения при возникновении аварийного режима.
видимо мало нагрел.........


Кто-нибудь ставил УЗИП? защиту от от коротковременных импульсных токов(молний)

на счет автоматов тоже попадал в такую ситуацию
коротнуло проводку провода красные горят синим пламенем в итоге дым коромыслом жуть короче ::o
в итоге разобрал автомат а в нем пусто т.е нет механизма для защиты по току >:D<
получается простой выключатель за большие деньги ($)
после этого не буду больше покупать автоматы отечественного производства которые делают из черного карболита.(td)
Разбери свой может таже хрень как у меня была.

наша экономика похоже работает как система нипель

18 (13 лет 9 месяцев назад)

Re: Отгорание нуля (две фазы)...

Устройство защитного отключения (сокр. УЗО; более точное название: устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным (остаточным) током.
То есть диф. автомат управляет УЗО. Дифф. автомат защищает как от превышения номинального тока, так и от утечек тока на землю. То есть гарантировано вырубит если фаза попала на корпус или намокли провода в ванной например. Ток порядка 40мА. Для детских комнат 20мА. Такой ток не опасен для человека, но говорит о том что с изоляцией проблемы. Ну а от попадания второй фаза на ноль гарантировано спасет Варистор (При превышении напряжения он "организовывает" КЗ, мгновенно вырубает автомат). Стоит в магазине копейки.
Просто автомат отключается при кратковременном превышении тока. Дома ставил 32А, больше не разрешено по правилам жилых помещений (если не ошибаюсь). От КЗ защищает отлично. Специально проверял. Вырубается отлично. И при перегрузке сети, (СВЧ+стиралка+утюг+чайник). Отрубает гарантировано. Провода, если правильно подобрано сечение, не греются. Если надо, могу рассчитать домашнюю сеть и автоматы.

Жизнь в кайф!!!

19 (13 лет 9 месяцев назад)

Re: Отгорание нуля (две фазы)...

если узо контролирует ток утечки то почему он неспасет от фазы на нуле?

20 (13 лет 9 месяцев назад)

Re: Отгорание нуля (две фазы)...

УЗО+ЗАНУЛЕНИЕ=и без него...из недр инета =УЗО. Что это такое. Например у вас стиральная машина и вследствии износа изоляции или по каким другим причинам фаза пробивает на корпус. На корпусе появляется напряжение (потенциал). Это напряжение либо просто "висит" (ну как фаза в розетке, пока в нее не воткнули вилку), или уходит "в землю", если есть зануление. Если вы случайно схватитесь одновременно, например, за трубу и за корпус стиральной машины и при этом корпус не занулен (наряжение просто "висит"), то разница потенциалов между корпусом и трубой может оказаться для вас смертельной. Если корпус занулен, то вы скорее всего ничего не почуствует, но! так и не узнаете, что у вас пробой на корпус. Что же делает УЗО. УЗО реагирует на утечку тока, т.е. проверяет, не ушел ли ток "налево". Так, если есть пробой на корпус, и есть зануление, то какое-то количество тока утекает через это зануление. В таком случае УЗО просто срабатывает и отключает ток. А вы потом ломаете голову, в каком же из электроприборов у вас утечка . Если же есть пробой на корпус, но нет зануления, то узо не как не отреагирует, так как ток "висит" и никуда не утекает. Но!!!. Как только вы схватитесь одновременно за трубу и за корпус стиральной машины, эта самая утечка появится, через вас. И тогда узо сработает. Т.е. Если есть зануление, узо работает на опережение, срабатывает до того, как вас стукнет током. Если нет зануления, то узо срабатывает уже после удара током. НО!!! Есть надежда, что время воздействя тока на вас будет не смертельным.

21 (13 лет 9 месяцев назад)

Re: Отгорание нуля (две фазы)...

УЗО реагирует на ток утечки 50 мА, а такой ток человек даже не почувствует, но автомат сработает.

Жизнь в кайф!!!

22 (13 лет 9 месяцев назад)

Re: Отгорание нуля (две фазы)...

т.е получается если все розетки с заземлением то узо спасет от фазы на нуле так?

23 (13 лет 9 месяцев назад)

Re: Отгорание нуля (две фазы)...

Именнооо.... Цена вопроса от 1тыр.

Варистор + автомат... 25 + 200 рэ (автомат обычно уже есть) slightly_smiling_face-D

Жизнь в кайф!!!

24 (13 лет 9 месяцев назад)

Re: Отгорание нуля (две фазы)...

После грозы поставил себе 2 бесперебойника, суммарно на 1000Вт slightly_smiling_face Всю технику через них ))
Ну а лампочки и микроволновка - небольшие потери ))

Комплектующие под заказ - оптовые цены! тел. +79254801080

25 (13 лет 9 месяцев назад)

Re: Отгорание нуля (две фазы)...

узо НЕ спасет от фазы на нуле, разговаривал в полетехе на кафедре которая занимается подобными устройствами.