Тема: Фрикулинг (free cooling)
Есть ли у кого-то опыт установки и возможность поделиться схемами (принципиальной, электрической)?
vovganmgk, Evgenzag, применяете такую систему?
Отредактировано KUK707 (, 3 года 9 месяцев назад)
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Есть ли у кого-то опыт установки и возможность поделиться схемами (принципиальной, электрической)?
vovganmgk, Evgenzag, применяете такую систему?
Отредактировано KUK707 (, 3 года 9 месяцев назад)
Есть ли у кого-то опыт установки и возможность поделиться схемами (принципиальной, электрической)?
vovganmgk, применяете такую систему?
где то о чем?
был у меня проект реализованный (система вентиляции и кондиционирование, охлаждения технологического оборудования, в медицинском центре), все расчеты и технически решения мои.
-раздел ОВ (вентиляция и кондиционирование КТ и МРТ)
-ТМ (тепломеханика) системы охлаждения гелия для КТ и МРТ
-раздел АТМ и АОВ (автоматизация ОВ и ТМ)
как раз в этом проекте было реализовано охлаждение с free cooling
да и было несколько проектов так же ЦОДов с free cooling, но степень реализации в них фригулинга под вопросом, ибо авторского надзора не было, и что в итоге замонтировали не понятно.
ТЗ давайте , сделаем вам предложение на автоматику, схем не найдете я думаю да и ни кто вам их не даст просто так думается
Отредактировано vovganmgk (, 3 года 9 месяцев назад)
vovganmgk, ок, направлю
vovganmgk, габариты термоконтейнера - 5000×2500×2500
Тепловыделение оборудования - 3 кВт
Температурный режим - +10...+40 градусов Цельсия
Питание - 220 В, 50 Гц, 1ф
Необходим дублирующий вентилятор либо включение кондиционеров при отказе вентилятора фрикулинга
Необходимая автоматизация - регулировка температуры внутри контейнера в указанном диапазоне, сигнализация об авариях, загрязненности фильтра
Достаточно этих данных?
Отредактировано (, 3 года 9 месяцев назад)
vovganmgk, ок, направлю
vovganmgk, габариты термоконтейнера - 5000×2500×2500
Тепловыделение оборудования - 3 кВт
Температурный режим - +10...+40 градусов Цельсия
Питание - 220 В, 50 Гц, 1ф
Необходим дублирующий вентилятор либо включение кондиционеров при отказе вентилятора фрикулинга
Необходимая автоматизация - регулировка температуры внутри контейнера в указанном диапазоне, сигнализация об авариях, загрязненности фильтра
Достаточно этих данных?
что за контейнер, что в нем? электроника? двигатель? продукты хм? 3кВт тепловыделений от чего? чет мало для элеткроники или двигателя
система вентиляции у вас спроектирована? или вам её тоже надо посчитать подобрать оборудование? технические решения вообще есть? какие вентиляторы? какие фильтра? какие заслонки? какие привода на заслонках? или это тупо обратные клапана? какие кондиционеры (имеется ввиду мощность)?
эксплуатация контейнера от каких до каких температур? для поддержания температурного режима +10...+40град
KUK707 пишет:vovganmgk, ок, направлю
vovganmgk, габариты термоконтейнера - 5000×2500×2500
Тепловыделение оборудования - 3 кВт
Температурный режим - +10...+40 градусов Цельсия
Питание - 220 В, 50 Гц, 1ф
Необходим дублирующий вентилятор либо включение кондиционеров при отказе вентилятора фрикулинга
Необходимая автоматизация - регулировка температуры внутри контейнера в указанном диапазоне, сигнализация об авариях, загрязненности фильтра
Достаточно этих данных?что за контейнер, что в нем? электроника? двигатель? продукты хм? 3кВт тепловыделений от чего? чет мало для элеткроники или двигателя
система вентиляции у вас спроектирована? или вам её тоже надо посчитать подобрать оборудование? технические решения вообще есть? какие вентиляторы? какие фильтра? какие заслонки? какие привода на заслонках? или это тупо обратные клапана? какие кондиционеры (имеется ввиду мощность)?
эксплуатация контейнера от каких до каких температур? для поддержания температурного режима +10...+40град
Металлический контейнер с телекоммуникационным оборудованием
Система вентиляции отсутствует
Тех решений нет совсем - иначе зачем мне схема? :)
Кондиционеры - 5 кВт×2.
Эксплуатация в Алтайском крае, круглогодичная
vovganmgk пишет:KUK707 пишет:vovganmgk, ок, направлю
vovganmgk, габариты термоконтейнера - 5000×2500×2500
Тепловыделение оборудования - 3 кВт
Температурный режим - +10...+40 градусов Цельсия
Питание - 220 В, 50 Гц, 1ф
Необходим дублирующий вентилятор либо включение кондиционеров при отказе вентилятора фрикулинга
Необходимая автоматизация - регулировка температуры внутри контейнера в указанном диапазоне, сигнализация об авариях, загрязненности фильтра
Достаточно этих данных?что за контейнер, что в нем? электроника? двигатель? продукты хм? 3кВт тепловыделений от чего? чет мало для элеткроники или двигателя
система вентиляции у вас спроектирована? или вам её тоже надо посчитать подобрать оборудование? технические решения вообще есть? какие вентиляторы? какие фильтра? какие заслонки? какие привода на заслонках? или это тупо обратные клапана? какие кондиционеры (имеется ввиду мощность)?
эксплуатация контейнера от каких до каких температур? для поддержания температурного режима +10...+40градМеталлический контейнер с телекоммуникационным оборудованием
Система вентиляции отсутствует
Тех решений нет совсем - иначе зачем мне схема?
Кондиционеры - 5 кВт×2.
Эксплуатация в Алтайском крае, круглогодичная
а зачем вам вентиляция если у вас 2 кондюка по 5 кВт, тепловыделений 3кВт и термоконтейнер? вы пытаетесь изобрести велосипед, наступить на грабли?
ставите кондиционеры нормальные с зимними комплектами, согласовать работы на кондиционеры, режим работы кондиционера N+1, ротация все дела, и будет вам счастье. По такой схеме работают все: МТС, Билайн итд.
Отредактировано vovganmgk (, 3 года 9 месяцев назад)
KUK707 пишет:vovganmgk пишет:KUK707 пишет:vovganmgk, ок, направлю
vovganmgk, габариты термоконтейнера - 5000×2500×2500
Тепловыделение оборудования - 3 кВт
Температурный режим - +10...+40 градусов Цельсия
Питание - 220 В, 50 Гц, 1ф
Необходим дублирующий вентилятор либо включение кондиционеров при отказе вентилятора фрикулинга
Необходимая автоматизация - регулировка температуры внутри контейнера в указанном диапазоне, сигнализация об авариях, загрязненности фильтра
Достаточно этих данных?что за контейнер, что в нем? электроника? двигатель? продукты хм? 3кВт тепловыделений от чего? чет мало для элеткроники или двигателя
система вентиляции у вас спроектирована? или вам её тоже надо посчитать подобрать оборудование? технические решения вообще есть? какие вентиляторы? какие фильтра? какие заслонки? какие привода на заслонках? или это тупо обратные клапана? какие кондиционеры (имеется ввиду мощность)?
эксплуатация контейнера от каких до каких температур? для поддержания температурного режима +10...+40градМеталлический контейнер с телекоммуникационным оборудованием
Система вентиляции отсутствует
Тех решений нет совсем - иначе зачем мне схема?
Кондиционеры - 5 кВт×2.
Эксплуатация в Алтайском крае, круглогодичнаяа зачем вам вентиляция если у вас 2 кондюка по 5 кВт, тепловыделений 3кВт и термоконтейнер? вы пытаетесь изобрести велосипед, наступить на грабли?
ставите кондиционеры нормальные с зимними комплектами, согласовать работы на кондиционеры, режим работы кондиционера N+1, ротация все дела, и будет вам счастье. По такой схеме работают все: МТС, Билайн итд.
Всё дело в расходе э/э и если вы делали такую систему, то разве не было экономии в сравнении с традиционными кондиционерами?
МТС и Мегафон такие системы ставят уже несколько лет.
vovganmgk пишет:KUK707 пишет:vovganmgk пишет:KUK707 пишет:vovganmgk, ок, направлю
vovganmgk, габариты термоконтейнера - 5000×2500×2500
Тепловыделение оборудования - 3 кВт
Температурный режим - +10...+40 градусов Цельсия
Питание - 220 В, 50 Гц, 1ф
Необходим дублирующий вентилятор либо включение кондиционеров при отказе вентилятора фрикулинга
Необходимая автоматизация - регулировка температуры внутри контейнера в указанном диапазоне, сигнализация об авариях, загрязненности фильтра
Достаточно этих данных?что за контейнер, что в нем? электроника? двигатель? продукты хм? 3кВт тепловыделений от чего? чет мало для элеткроники или двигателя
система вентиляции у вас спроектирована? или вам её тоже надо посчитать подобрать оборудование? технические решения вообще есть? какие вентиляторы? какие фильтра? какие заслонки? какие привода на заслонках? или это тупо обратные клапана? какие кондиционеры (имеется ввиду мощность)?
эксплуатация контейнера от каких до каких температур? для поддержания температурного режима +10...+40градМеталлический контейнер с телекоммуникационным оборудованием
Система вентиляции отсутствует
Тех решений нет совсем - иначе зачем мне схема?
Кондиционеры - 5 кВт×2.
Эксплуатация в Алтайском крае, круглогодичнаяа зачем вам вентиляция если у вас 2 кондюка по 5 кВт, тепловыделений 3кВт и термоконтейнер? вы пытаетесь изобрести велосипед, наступить на грабли?
ставите кондиционеры нормальные с зимними комплектами, согласовать работы на кондиционеры, режим работы кондиционера N+1, ротация все дела, и будет вам счастье. По такой схеме работают все: МТС, Билайн итд.Всё дело в расходе э/э и если вы делали такую систему, то разве не было экономии в сравнении с традиционными кондиционерами?
МТС и Мегафон такие системы ставят уже несколько лет.
если вам нужно сравнение и в акупаемости 2 сплитов нормальных с зимниками и согласователем работы и прицензионика с фрикулингом, то прицензионник с фрикулинком на таких мощнастях всегда безаговорочно проигрывает, окупаемость больше 10лет
а если делать типа вент фрикулинга, есть определенные ньюансы, вы готовы на них пойти? вот я будь владельцем не пошел бы, зная риски, самое просто взять техническое решение блочного сотового контейнера от МТС и Билайна и его проанализировать, а потом делать выводы, что и как у них и почему так называется.
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
| © Price-Altai.ru