1 (3 года 9 месяцев назад)

Тема: Фрикулинг (free cooling)

Есть ли у кого-то опыт установки и возможность поделиться схемами (принципиальной, электрической)?

vovganmgk, Evgenzag,  применяете такую систему?

Отредактировано KUK707 (, 3 года 9 месяцев назад)

2 (3 года 9 месяцев назад)

Re: Фрикулинг (free cooling)

KUK707 пишет:

Есть ли у кого-то опыт установки и возможность поделиться схемами (принципиальной, электрической)?

vovganmgk, применяете такую систему?

где то о чем?  laughing
был у меня проект реализованный (система вентиляции и кондиционирование, охлаждения технологического оборудования, в медицинском центре), все расчеты и технически решения мои.
-раздел ОВ (вентиляция и кондиционирование КТ и МРТ)
-ТМ (тепломеханика) системы охлаждения гелия для КТ и МРТ
-раздел АТМ и АОВ (автоматизация ОВ и ТМ)
как раз в этом проекте было реализовано охлаждение с free cooling

да и было несколько проектов так же ЦОДов с free cooling, но степень реализации в них фригулинга под вопросом, ибо авторского надзора не было, и что в итоге замонтировали не понятно.

ТЗ давайте  slightly_smiling_face , сделаем вам предложение на автоматику, схем не найдете я думаю да и ни кто вам их не даст просто так думается wink

Отредактировано vovganmgk (, 3 года 9 месяцев назад)

шкафы автоматики
Шкафы автоматики для любых задач, автоматизация производственных процессов, диспетчеризация.
тел: 75-00-57
наш сайт: www.erra22.ru
Шкафы автоматики на любой вкус
Контроллеры Segnetics
Частотные преобразователи

3 (3 года 9 месяцев назад)

Re: Фрикулинг (free cooling)

vovganmgk, ок, направлю

vovganmgk, габариты термоконтейнера - 5000×2500×2500
Тепловыделение оборудования - 3 кВт
Температурный режим - +10...+40 градусов Цельсия
Питание - 220 В, 50 Гц, 1ф
Необходим дублирующий вентилятор либо включение кондиционеров при отказе вентилятора фрикулинга
Необходимая автоматизация - регулировка температуры внутри контейнера в указанном диапазоне, сигнализация об авариях, загрязненности фильтра
Достаточно этих данных?

Отредактировано (, 3 года 9 месяцев назад)

4 (3 года 9 месяцев назад)

Re: Фрикулинг (free cooling)

KUK707 пишет:

vovganmgk, ок, направлю

vovganmgk, габариты термоконтейнера - 5000×2500×2500
Тепловыделение оборудования - 3 кВт
Температурный режим - +10...+40 градусов Цельсия
Питание - 220 В, 50 Гц, 1ф
Необходим дублирующий вентилятор либо включение кондиционеров при отказе вентилятора фрикулинга
Необходимая автоматизация - регулировка температуры внутри контейнера в указанном диапазоне, сигнализация об авариях, загрязненности фильтра
Достаточно этих данных?

что за контейнер, что в нем? электроника? двигатель? продукты хм? 3кВт тепловыделений от чего? чет мало для элеткроники или двигателя
система вентиляции у вас спроектирована? или вам её тоже надо посчитать подобрать оборудование? технические решения вообще есть? какие вентиляторы? какие фильтра? какие заслонки? какие привода на заслонках? или это тупо обратные клапана? какие кондиционеры (имеется ввиду мощность)?
эксплуатация контейнера от каких до каких температур? для поддержания температурного режима +10...+40град

шкафы автоматики
Шкафы автоматики для любых задач, автоматизация производственных процессов, диспетчеризация.
тел: 75-00-57
наш сайт: www.erra22.ru
Шкафы автоматики на любой вкус
Контроллеры Segnetics
Частотные преобразователи

5 (3 года 9 месяцев назад)

Re: Фрикулинг (free cooling)

vovganmgk пишет:
KUK707 пишет:

vovganmgk, ок, направлю

vovganmgk, габариты термоконтейнера - 5000×2500×2500
Тепловыделение оборудования - 3 кВт
Температурный режим - +10...+40 градусов Цельсия
Питание - 220 В, 50 Гц, 1ф
Необходим дублирующий вентилятор либо включение кондиционеров при отказе вентилятора фрикулинга
Необходимая автоматизация - регулировка температуры внутри контейнера в указанном диапазоне, сигнализация об авариях, загрязненности фильтра
Достаточно этих данных?

что за контейнер, что в нем? электроника? двигатель? продукты хм? 3кВт тепловыделений от чего? чет мало для элеткроники или двигателя
система вентиляции у вас спроектирована? или вам её тоже надо посчитать подобрать оборудование? технические решения вообще есть? какие вентиляторы? какие фильтра? какие заслонки? какие привода на заслонках? или это тупо обратные клапана? какие кондиционеры (имеется ввиду мощность)?
эксплуатация контейнера от каких до каких температур? для поддержания температурного режима +10...+40град

Металлический контейнер с телекоммуникационным оборудованием
Система вентиляции отсутствует
Тех решений нет совсем - иначе зачем мне схема? :)
Кондиционеры - 5 кВт×2.
Эксплуатация в Алтайском крае, круглогодичная

6 (3 года 9 месяцев назад)

Re: Фрикулинг (free cooling)

KUK707 пишет:
vovganmgk пишет:
KUK707 пишет:

vovganmgk, ок, направлю

vovganmgk, габариты термоконтейнера - 5000×2500×2500
Тепловыделение оборудования - 3 кВт
Температурный режим - +10...+40 градусов Цельсия
Питание - 220 В, 50 Гц, 1ф
Необходим дублирующий вентилятор либо включение кондиционеров при отказе вентилятора фрикулинга
Необходимая автоматизация - регулировка температуры внутри контейнера в указанном диапазоне, сигнализация об авариях, загрязненности фильтра
Достаточно этих данных?

что за контейнер, что в нем? электроника? двигатель? продукты хм? 3кВт тепловыделений от чего? чет мало для элеткроники или двигателя
система вентиляции у вас спроектирована? или вам её тоже надо посчитать подобрать оборудование? технические решения вообще есть? какие вентиляторы? какие фильтра? какие заслонки? какие привода на заслонках? или это тупо обратные клапана? какие кондиционеры (имеется ввиду мощность)?
эксплуатация контейнера от каких до каких температур? для поддержания температурного режима +10...+40град

Металлический контейнер с телекоммуникационным оборудованием
Система вентиляции отсутствует
Тех решений нет совсем - иначе зачем мне схема? slightly_smiling_face
Кондиционеры - 5 кВт×2.
Эксплуатация в Алтайском крае, круглогодичная

а зачем вам вентиляция если у вас 2 кондюка по 5 кВт, тепловыделений 3кВт и термоконтейнер?  wink вы пытаетесь изобрести велосипед, наступить на грабли?
ставите кондиционеры нормальные с зимними комплектами, согласовать работы на кондиционеры, режим работы кондиционера N+1, ротация все дела, и будет вам счастье. По такой схеме работают все: МТС, Билайн итд.

Отредактировано vovganmgk (, 3 года 9 месяцев назад)

шкафы автоматики
Шкафы автоматики для любых задач, автоматизация производственных процессов, диспетчеризация.
тел: 75-00-57
наш сайт: www.erra22.ru
Шкафы автоматики на любой вкус
Контроллеры Segnetics
Частотные преобразователи

7 (3 года 9 месяцев назад)

Re: Фрикулинг (free cooling)

vovganmgk пишет:
KUK707 пишет:
vovganmgk пишет:
KUK707 пишет:

vovganmgk, ок, направлю

vovganmgk, габариты термоконтейнера - 5000×2500×2500
Тепловыделение оборудования - 3 кВт
Температурный режим - +10...+40 градусов Цельсия
Питание - 220 В, 50 Гц, 1ф
Необходим дублирующий вентилятор либо включение кондиционеров при отказе вентилятора фрикулинга
Необходимая автоматизация - регулировка температуры внутри контейнера в указанном диапазоне, сигнализация об авариях, загрязненности фильтра
Достаточно этих данных?

что за контейнер, что в нем? электроника? двигатель? продукты хм? 3кВт тепловыделений от чего? чет мало для элеткроники или двигателя
система вентиляции у вас спроектирована? или вам её тоже надо посчитать подобрать оборудование? технические решения вообще есть? какие вентиляторы? какие фильтра? какие заслонки? какие привода на заслонках? или это тупо обратные клапана? какие кондиционеры (имеется ввиду мощность)?
эксплуатация контейнера от каких до каких температур? для поддержания температурного режима +10...+40град

Металлический контейнер с телекоммуникационным оборудованием
Система вентиляции отсутствует
Тех решений нет совсем - иначе зачем мне схема? slightly_smiling_face
Кондиционеры - 5 кВт×2.
Эксплуатация в Алтайском крае, круглогодичная

а зачем вам вентиляция если у вас 2 кондюка по 5 кВт, тепловыделений 3кВт и термоконтейнер?  wink вы пытаетесь изобрести велосипед, наступить на грабли?
ставите кондиционеры нормальные с зимними комплектами, согласовать работы на кондиционеры, режим работы кондиционера N+1, ротация все дела, и будет вам счастье. По такой схеме работают все: МТС, Билайн итд.

Всё дело в расходе э/э и если вы делали такую систему, то разве не было экономии в сравнении с традиционными кондиционерами?
МТС и Мегафон такие системы ставят уже несколько лет.

8 (3 года 9 месяцев назад)

Re: Фрикулинг (free cooling)

KUK707 пишет:
vovganmgk пишет:
KUK707 пишет:
vovganmgk пишет:
KUK707 пишет:

vovganmgk, ок, направлю

vovganmgk, габариты термоконтейнера - 5000×2500×2500
Тепловыделение оборудования - 3 кВт
Температурный режим - +10...+40 градусов Цельсия
Питание - 220 В, 50 Гц, 1ф
Необходим дублирующий вентилятор либо включение кондиционеров при отказе вентилятора фрикулинга
Необходимая автоматизация - регулировка температуры внутри контейнера в указанном диапазоне, сигнализация об авариях, загрязненности фильтра
Достаточно этих данных?

что за контейнер, что в нем? электроника? двигатель? продукты хм? 3кВт тепловыделений от чего? чет мало для элеткроники или двигателя
система вентиляции у вас спроектирована? или вам её тоже надо посчитать подобрать оборудование? технические решения вообще есть? какие вентиляторы? какие фильтра? какие заслонки? какие привода на заслонках? или это тупо обратные клапана? какие кондиционеры (имеется ввиду мощность)?
эксплуатация контейнера от каких до каких температур? для поддержания температурного режима +10...+40град

Металлический контейнер с телекоммуникационным оборудованием
Система вентиляции отсутствует
Тех решений нет совсем - иначе зачем мне схема? slightly_smiling_face
Кондиционеры - 5 кВт×2.
Эксплуатация в Алтайском крае, круглогодичная

а зачем вам вентиляция если у вас 2 кондюка по 5 кВт, тепловыделений 3кВт и термоконтейнер?  wink вы пытаетесь изобрести велосипед, наступить на грабли?
ставите кондиционеры нормальные с зимними комплектами, согласовать работы на кондиционеры, режим работы кондиционера N+1, ротация все дела, и будет вам счастье. По такой схеме работают все: МТС, Билайн итд.

Всё дело в расходе э/э и если вы делали такую систему, то разве не было экономии в сравнении с традиционными кондиционерами?
МТС и Мегафон такие системы ставят уже несколько лет.

если вам нужно сравнение и в акупаемости 2 сплитов нормальных с зимниками и согласователем работы и прицензионика с фрикулингом, то прицензионник с фрикулинком на таких мощнастях всегда безаговорочно проигрывает, окупаемость больше 10лет  laughing
а если делать типа вент фрикулинга, есть определенные ньюансы, вы готовы на них пойти? вот я будь владельцем не пошел бы, зная риски, самое просто взять техническое решение блочного сотового контейнера от МТС и Билайна и его проанализировать, а потом делать выводы, что и как у них и почему так называется.  slightly_smiling_face

шкафы автоматики
Шкафы автоматики для любых задач, автоматизация производственных процессов, диспетчеризация.
тел: 75-00-57
наш сайт: www.erra22.ru
Шкафы автоматики на любой вкус
Контроллеры Segnetics
Частотные преобразователи