Собственно вопрос Кто сам делал? Позвонил по строителям выходит не бюджетно Около 50 чуть больше квадратов первого этажа. Я посмотрел видосы - в принципе не так сложно, бетон залит 1) самим проложить подложки, трубы и залить стяжку 2) для подключения к котлу уже позвать мастера
Пестицид, это да, все расчеты и разводки контуров я нагуглил
У меня просто почти такая же площадь пола и 6 контуров. Уже несколько лет радуюсь. Пол равномерно тёплый по всей площади. Встречал иногда у людей то пятнами горячий и ледяной, то ещё какие косяки с неравномерностью нагрева.
Отредактировано Пестицид (, 5 лет 5 месяцев назад)
BB, давно было. Делали сантехники, заливали строители. Мужик, что пол тянул, почти день убил только на рисование. считал, прорисовывал по разному, за что я ему благодарен)
там где проходит труба пол теплый, где нет трубы - немножко прохладней. В среднем я доволен своей работой, но есть ньюансы: - никак не добавишь больше труб, когда пол уже залил - унитаз пришлось садить на клей, боюсь сверлить под болты, могу попасть в систему теплого пола.
В целом я не заморачивался с расчетами и разводкой, теплый пол делал наобум - моя цель была, чтобы пол был не холодным.
по материалам: Трубку лучше использовать из сшитого полиэтелена (обычно красные) хорошо гнуться и долговечные. чем длиннее контура тем больше диаметр(в пределах разумного конечно до 20мм), что бы быстрее нагревались и медленнее остывали, Либо контура короче делать. Исходя из диаметра трубки рассчитывается длина контура. Желательно на теплый пол ставить коллекторную группу со своим насосом, термостатом и расходомерами. Под трубки на пол укладывается экстрадированный пенопласт, либо есть специальные маты для теплых полов. И обязательно демпферную ленту по периметру комнаты проклеить чтоб холод со стен не шел в пол и для того чтобы при нагреве было куда расширяться стяжке. далее кладочная сетка, крепится на пластмассовые грибки, на кладочную сетку крепится трубка обычными пластмассовыми хомутами. если помещение квадратное лучше использовать метод укладки трубки "улитку", если вытянутое например коридор, то можно змейкой. ну и конечно финишное покрытие должно быть таким чтобы тепло передавалось максимально.
и ещё забыл написать, кладочную сетку желательно преподнять над пенопластом сантиметра на 2, тогда она ещё как арматура в стяжке будет работать. Чтоб все чисто сделать нужен строительный пылесос, кстати, сдаю в аренду строительный пылесос. если потребуется пишите, звоните
Я посмотрел видосы - в принципе не так сложно, бетон залит 1) самим проложить подложки, трубы и залить стяжку
накосорезишь полюбому.... я сначала на маленьких контурах потренировался, увидел косяки, что и почему надо было делать не так.. и теперь уже на большом обьеме точно знаю как надо )))
Предлагаю скидку до 20%!! на Технику, и электронику из мвидео, эльдорадо , Ситилинк, салоны связи. Все новое и с гарантией от магазинов. От вас ссылка на товар в личку (чтоб товар был в наличии в Барнауле), с меня цена. Куплю б.у Аккумуляторы от ИБП
там где проходит труба пол теплый, где нет трубы - немножко прохладней.
чем толще стяжка , тем равномернее прогрев
BB пишет:
Dimorus, ну рассказывай как надо
tropser, написал все верно, самое главное перед тем как заливать, надо создать давление в системе... я про это забыл.. и когда пол запустили погли мелкие трещины.. так как трубки начали расширение и бетон потянуло... трубки все равно смесь сдавливает.... и не смотря на армирующую сетку, которая была в 2 слоя, под трубками и над трубками... ну чуток треснуло... пока вроде ни на что не повлияло... это первое в чем я накосячил,
если это помещение например холодное(ну веранда например), то надо больше утеплителя, ложить.. по полу... например 10 см XPS от стены и до самого пола... так меньше вероятность что промерзнет от пола до бетона...
ставить насосы полюбому... коллекторные группы, с расходомерами.... ну тут особо не накосячишь.... тут уже сантехники все сделают..
Главное в первый раз пока не начал ложить трубки лучше позвать сантехников, чтоб показали в итоге как должны будут выйти трубки, на каком расстоянии какой высоты... нучтоб попасть в размер)))
остальное более менее описано в ютубе и мануалах ..
Отредактировано Dimorus (, 5 лет 5 месяцев назад)
Предлагаю скидку до 20%!! на Технику, и электронику из мвидео, эльдорадо , Ситилинк, салоны связи. Все новое и с гарантией от магазинов. От вас ссылка на товар в личку (чтоб товар был в наличии в Барнауле), с меня цена. Куплю б.у Аккумуляторы от ИБП
по материалам: Трубку лучше использовать из сшитого полиэтелена... ......передавалось максимально.
Всё верно, я тоже сам делал. Во всём доме. И потом черновую стяжку заливал. И ещё по длине контуров: Рекомендую не больше 50 метров. Одинаковые контуры ... Так будет проще регулировать потом, и нагрев относительно равномерный
делал сам чисто на интуиции, инет не рыл, году в 2005 пробный вариант, бросил трубу, накрыл 5мм двп. 2 года простояла, пару раз разморозил, вся полопалась. 3 года назад, сам снял пол, и сам залил с утеплителем, мембраной и сеткой, ушло 45 метров, все довольны.
+79333100589, +79132527163 Власихинская 59г Установка ворот, заборов,навесов. Езжу на электричке.
еще дополню, обязательно подписывай где конец и где начало трубки одного контура, облегчишь жизнь человеку который все это дело будет соединять. Конец и начало трубки после прокладки заматай скотчем или пробки поставь, чтоб ничего в неё не попало