1 (6 лет 11 месяцев назад)

Тема: Вопрос к электрикам - вышибает УЗО при вЫключении водонагревателя.

Вопрос к электрикам.
Сегодня вроде как отключают горячую воду, поэтому вчера перед сном включил бойлер, и пошёл спать. Утром встал, пошёл мыться - нагреватель выключен, водичка тёплая, но чёт как-то недостаточно. Методом тыка выяснилось что выбито УЗО, которое на шнуре нагревателя стоит. И самое странное то что его выбивает в момент ВЫКЛЮЧЕНИЯ нагревателя. Регулятор механический - крутилка и две клавиши. Выбивает либо если клавишей вЫключать, либо при срабатывании по температуре. В состоянии ВЫКЛ при попытке сброса УЗО, также вышибает. Я так понимаю если бы был ТЭН пробит, то срабатывало бы при включении, почему у меня наоборот?

Отредактировано Fender (, 6 лет 11 месяцев назад)

2 (6 лет 11 месяцев назад)

Re: Вопрос к электрикам - вышибает УЗО при вЫключении водонагревателя.

Тут конечно большая загадка

3 (6 лет 11 месяцев назад)

Re: Вопрос к электрикам - вышибает УЗО при вЫключении водонагревателя.

Походу накрылось узо, при выключении на контактах дуга образуется (при включении такого нет), получается что узо стало настолько чуствительно, что срабатывает от малейшего перекоса.

4 (6 лет 11 месяцев назад)

Re: Вопрос к электрикам - вышибает УЗО при вЫключении водонагревателя.

Жена докладывает(я сам в командировке) , что теперь и при включении вышибать стало. Но по прежнему непонятно почему его вышибает даже при выключенных тэнах. Мож я чего не понимаю, но если бы был пробой тэна, то вышибало бы только в момент включения, а при выключенных тэнах узо бы давало себя включать. Мастер придёт только послезавтра..

Отредактировано Fender (, 6 лет 11 месяцев назад)

5 (6 лет 11 месяцев назад)

Re: Вопрос к электрикам - вышибает УЗО при вЫключении водонагревателя.

Пусть попробует вилку в розетке перевернуть, может где внутри по фазе пробивает на корпус, а так только открывать и смотреть.

6 (6 лет 11 месяцев назад)

Re: Вопрос к электрикам - вышибает УЗО при вЫключении водонагревателя.

Переворачивал вилку ещё утром - тот же эффект. Я подозреваю что в регуляторе что-то где-то закорачивает. Бойлер в ванной висит, и часто там очень влажно

Отредактировано Fender (, 6 лет 11 месяцев назад)

7 (6 лет 11 месяцев назад)

Re: Вопрос к электрикам - вышибает УЗО при вЫключении водонагревателя.

тэн сгнил

+79333100589, +79132527163
Власихинская 59г
Установка ворот, заборов,навесов.
Езжу на электричке.

8 (6 лет 11 месяцев назад)

Re: Вопрос к электрикам - вышибает УЗО при вЫключении водонагревателя.

Тут не буду умничать

Контрактные запчасти из Японии.
Ремонт автомобилей.
ДжейКарс, Калинина 24 Н.
+7 913 086-42-92
+7 963 578-73-76

9 (6 лет 11 месяцев назад)

Re: Вопрос к электрикам - вышибает УЗО при вЫключении водонагревателя.

Интересное явление.  Это я про срабатывание УЗО при выключении нагревателя. Можно предположить, что напряжение в сети изначально завышенное, а при выключении нагрузки еще выше скачок дает. Пичок аплитуды очень короткий, но для возрастания естественных токов утечки и срабатывания УЗО - хватает. У некоторых, особенно живущих в частных домах, УЗО в грозу срабатывает.

10 (6 лет 11 месяцев назад)

Re: Вопрос к электрикам - вышибает УЗО при вЫключении водонагревателя.

Тэн под замену. У родителя термекс 50л с электротабло так же гавкнул.

11 (6 лет 11 месяцев назад)

Re: Вопрос к электрикам - вышибает УЗО при вЫключении водонагревателя.

nav73 пишет:

УЗО в грозу срабатывает.

Это же прекрасно!

12 (6 лет 11 месяцев назад)

Re: Вопрос к электрикам - вышибает УЗО при вЫключении водонагревателя.

tcup, ничего прекрасного. УЗО предназначено для защиты человека, а не оборудования. Оборудованию надо работать и в грозу. А от перенапряжений его должны защищать другие устройства

13 (6 лет 10 месяцев назад)

Re: Вопрос к электрикам - вышибает УЗО при вЫключении водонагревателя.

Действительно оказалось что сгнил один ТЭН, второй тоже уже был на подходе. Поменяли и все работает уже неделю. Почему выбивало УЗО при выключении - сие так и осталось неведомым.