1 (7 лет назад)

Тема: Ибп UPS Eaton Powerware 9120 3000 ва

DSC_9814DSC_9816DSC_9818DSC_9822DSC_9824DSC_9827DSC_9831DSC_9832DSC_9839

Исправный, батареи старые но умеренную нагрузку ещё держат. В комплекте сетевой шнур и удлинитель переходник со стандартными евро розетками.

ИБП Powerware 9120 – ИБП с максимальным классом защиты!
ИБП до 6 кВА отличаются не только по мощности, но и по принципу действия, обеспечивая разный класс защиты оборудования. Предлагаемый ИБП PW9120 обеспечивает максимальный класс защиты оборудования: часто используемые более простые ИБП (классов Off-Line и Line-Interactive – например Back UPS и Smart UPS производства АРС) используют для питания нагрузки напряжение из сети, пытаясь корректировать его, при этом:
-Пассивные фильтры ИБП плохо фильтруют помехи из сети.
-ИБП имеют время перехода на аккумуляторы, в течение которого вероятность “подвисания” сервера/компьютера резко увеличивается.
-ИБП плохо работают с импульсной нагрузкой (большие мониторы, лазерные принтеры, передатчики и т.д.).
Назначение ИБП Powerware 9120: ИБП этой серии предназначены как для защиты IT нагрузки (ответственных серверов, рабочих станций, сетевого оборудования), так и систем автоматизации производства. ИБП может использоваться для защиты практически любого оборудования с повышенными требованиями к качеству электропитания в самых сложных условиях эксплуатации
Технические характеристики ИБП Powerware PW9120
3000 ВА/2100 Вт
Powerware 9120 (On-Line) 3000
Входные параметры UPS
Частота входного напряжения 40 ... 70 Гц
Входной Км > 0,97
Диапазон Uвх для Bypass (програм.) 184 – 265
Входной ток 12
Выходные параметры UPS
Выходная мощность W 2100
Выходное напряжение 220, 230, 240 В ± 2% (синусоидальной формы)
Выходная частота 50 ± 0.5% в автономном режиме
Перегрузка 110% - 125% - 1 мин, 125% - 150% - 10сек
КПД 88%
Механические параметры
Вес (со встроенными батареями) 38 кг
Габариты (мм) (Ширина х Глубина х Высота) 215 * 470 * 365
Батареи UPS
Тип батарей 12V 9AH герметичные, свинцово-кислотные, 8шт.

Цена: 10 000 руб.

Отредактировано nicholas (, 6 лет 11 месяцев назад)