1 (7 лет назад)

Тема: Особенности установки ЧП на насос (скважина 92 метра)

дано:
Скважина 92 метра с насосом (380В) внизу.
Из скважины торчит труба 50 (металл)
На стене рубильник 3 фазы.
Токи при включенном насосе 17А : 17А : 16,3А

Есть ЧП Danfoss VLT FC 051   15кВТ.  есть желание замонтировать его на скважину для поддержания постоянного давления в трубопроводе.

в инструкции на ЧП написано, что макс. длина кабеля 50 м. Типа если превысить длину (ёмкость кабеля), то может произойти пробой изоляции если не использовать фильтры.

кто-нибудь сталкивался с ЧП на скважинных насосах на глубине более 50 м? это собственно и есть вопрос, ответ на который меня интересует.

Отредактировано Evgenzag (, 7 лет назад)

+7g1З-зб8-2gб2 Евгений 
недалеко от ТЦ СИТИ
Пусконаладка/расключение. Системы вентиляции, Индивидуальные Тепловые Пункты. Котельные. (автоматика)

2 (7 лет назад)

Re: Особенности установки ЧП на насос (скважина 92 метра)

vovganmgk
Вот в подписи про частотники, может подскажет.

Контрактные запчасти из Японии.
Ремонт автомобилей.
ДжейКарс, Калинина 24 Н.
+7 913 086-42-92
+7 963 578-73-76

3 (7 лет назад)

Re: Особенности установки ЧП на насос (скважина 92 метра)

ну как бы постоянство давления не частотником регулируют.

+79333100589, +79132527163
Власихинская 59г
Установка ворот, заборов,навесов.
Езжу на электричке.

4 (7 лет назад)

Re: Особенности установки ЧП на насос (скважина 92 метра)

shima68 пишет:

ну как бы постоянство давления не частотником регулируют.

Тоже об этом же думаю, нужен ли частотник?

Контрактные запчасти из Японии.
Ремонт автомобилей.
ДжейКарс, Калинина 24 Н.
+7 913 086-42-92
+7 963 578-73-76

5 (7 лет назад)

Re: Особенности установки ЧП на насос (скважина 92 метра)

shima68, Aivan, ну как бы принцип действия насосных станций (не домашних) на частотниках основан (иногда встроенных в двигатель насоса).
можно конечно замутить поддержание посоянного давления с электроприводом байпасса насоса через контроллер и датчик давления, но тратить электричество впустую - глупо.
или может я чего не знаю?  как ещё держат давление в системе константным?

+7g1З-зб8-2gб2 Евгений 
недалеко от ТЦ СИТИ
Пусконаладка/расключение. Системы вентиляции, Индивидуальные Тепловые Пункты. Котельные. (автоматика)

6 (7 лет назад)

Re: Особенности установки ЧП на насос (скважина 92 метра)

Evgenzag пишет:

  как ещё держат давление в системе константным?

Мембранным баком, например

7 (7 лет назад)

Re: Особенности установки ЧП на насос (скважина 92 метра)

KUK707, как бак поможет поддерживать давление в 4 атмосферы ? не от 3.5 до 4.5 а 4 тика в тику?? (БЕЗ ЧП)

+7g1З-зб8-2gб2 Евгений 
недалеко от ТЦ СИТИ
Пусконаладка/расключение. Системы вентиляции, Индивидуальные Тепловые Пункты. Котельные. (автоматика)

8 (7 лет назад)

Re: Особенности установки ЧП на насос (скважина 92 метра)

Evgenzag пишет:

KUK707, как бак поможет поддерживать давление в 4 атмосферы ? не от 3.5 до 4.5 а 4 тика в тику?? (БЕЗ ЧП)

Как и насосная станция -  с помощью регуляторов.

9 (7 лет назад)

Re: Особенности установки ЧП на насос (скважина 92 метра)

регуляторов чего чем?

+7g1З-зб8-2gб2 Евгений 
недалеко от ТЦ СИТИ
Пусконаладка/расключение. Системы вентиляции, Индивидуальные Тепловые Пункты. Котельные. (автоматика)

10 (7 лет назад)

Re: Особенности установки ЧП на насос (скважина 92 метра)

Evgenzag пишет:

регуляторов чего чем?

Самый дешевый вариант - механическое реле давления и мембранный бак.
Если нужна точность, то ПЧ + датчик давления и опять же желателен мембранный бак.

11 (7 лет назад)

Re: Особенности установки ЧП на насос (скважина 92 метра)

ну а если моторный дроссель воткнуть, вроде как пишут что кабель до 300м можно тогда пихать

12 (7 лет назад)

Re: Особенности установки ЧП на насос (скважина 92 метра)

По кабелю - нужно следовать инструкциям производителя ПЧ.
Если написано использовать фильтры - значит нужно использовать. Шаг вправо, шаг влево на свой страх и риск.

13 (7 лет назад)

Re: Особенности установки ЧП на насос (скважина 92 метра)

Evgenzag пишет:

дано:
Скважина 92 метра с насосом (380В) внизу.
Из скважины торчит труба 50 (металл)
На стене рубильник 3 фазы.
Токи при включенном насосе 17А : 17А : 16,3А

Есть ЧП Danfoss VLT FC 051   15кВТ.  есть желание замонтировать его на скважину для поддержания постоянного давления в трубопроводе.

в инструкции на ЧП написано, что макс. длина кабеля 50 м. Типа если превысить длину (ёмкость кабеля), то может произойти пробой изоляции если не использовать фильтры.

кто-нибудь сталкивался с ЧП на скважинных насосах на глубине более 50 м? это собственно и есть вопрос, ответ на который меня интересует.

скважина то даст столько воды .. astonished чтоб держать такое давление ... или водазабор всё-таки с речки  ....я насколько знаю ...скважены не бездонны ...  sunglasses 1.6 литра\сек ...  astonished

Отредактировано dRomka (, 7 лет назад)

Программирование микросхем памяти в корпусах DIP48 TSOP48\56 SSOP56 BGA48\63\64 WSON8 TQFP32\44 PLCC44 PSOP44

https://clubbingtv.com/top-40-live-streaming-djs/

*
-можно ли убить человека байтом?
-да, нужно бить восемью битами.

14 (7 лет назад)

Re: Особенности установки ЧП на насос (скважина 92 метра)

dRomka пишет:

скважены не бездонны ...

скорее всего дебет скважины позволяет это сделать, в противном случае вопрос ТС был бы другим.
Evgenzag, а что на самом деле мешает использовать дроссели?

+79333100589, +79132527163
Власихинская 59г
Установка ворот, заборов,навесов.
Езжу на электричке.

15 (7 лет назад)

Re: Особенности установки ЧП на насос (скважина 92 метра)

Как ПЧ будет связан с реле давления? И какое будет реле? Если вкл/выкл, то зачем ПЧ?

16 (7 лет назад)

Re: Особенности установки ЧП на насос (скважина 92 метра)

KUK707, да какое реле??? преобразователь там будет стоять 4-20мА  0-16 bar заводится в частотник как обратная связь.

shima68, (бюджет у заказчика мешает) вот я и спрашиваю нужны они или нет (дросселя), а то в сети много различных мнений.
поэтому и ищу того кто уже это делал.

Отредактировано Evgenzag (, 7 лет назад)

+7g1З-зб8-2gб2 Евгений 
недалеко от ТЦ СИТИ
Пусконаладка/расключение. Системы вентиляции, Индивидуальные Тепловые Пункты. Котельные. (автоматика)

17 (7 лет назад)

Re: Особенности установки ЧП на насос (скважина 92 метра)

Evgenzag пишет:

ищу того кто уже это делал.

это скорее всего на профильных ресурсах.
у меня 30 метров, только в этом году будем заниматься артезианской, так что мне это только предстоит осмыслить.
по поводу наличия дросселей, если производитель гарантирует 50м, а у тебя почти в 2 раза больше, то думаю лучше перебздеть и поставить.

+79333100589, +79132527163
Власихинская 59г
Установка ворот, заборов,навесов.
Езжу на электричке.

18 (7 лет назад)

Re: Особенности установки ЧП на насос (скважина 92 метра)

Частотник+датчик давления+двигатель=будет вам счастье)
а длина кабеля ни на что не влияет

19 (7 лет назад)

Re: Особенности установки ЧП на насос (скважина 92 метра)

shima68 пишет:

ну как бы постоянство давления не частотником регулируют.

ещё как регулируют..
смотри например частотник CP2000 - он специально для насосных станций спроектирован..
и именно для поддержания заданного  давления у него есть аналоговый вход для ДД

Отредактировано moskovkin (, 7 лет назад)

20 (7 лет назад)

Re: Особенности установки ЧП на насос (скважина 92 метра)

Evgenzag, это я и имел в виду

21 (7 лет назад)

Re: Особенности установки ЧП на насос (скважина 92 метра)

Evgenzag пишет:

вот я и спрашиваю нужны они или нет (дросселя), а то в сети много различных мнений

я когда с этим разбирался, пришёл к выводу, что дроссель после ПЧ ставят для снижения скорости нарастания тока в случае КЗ нагрузки - чтобы внутренняя защита ПЧ успела стработать (минимальное время реагирования схем защиты - десятки микросекунд) и сберечь ключи
если же между ПЧ и двигателем длинный кабель - то дроссель можно ислючить (в этом случае кабель нужен надёжный чтобы он сам не коротнул)

Отредактировано moskovkin (, 7 лет назад)

22 (7 лет назад)

Re: Особенности установки ЧП на насос (скважина 92 метра)

https://tsdservice.com.ua/preobrazovate … kabel.html
неплохая доходчивая статья на тему
и ещё одна
http://www.rts.ua/rus/news/679/0/457/

Отредактировано Evgenzag (, 7 лет назад)

+7g1З-зб8-2gб2 Евгений 
недалеко от ТЦ СИТИ
Пусконаладка/расключение. Системы вентиляции, Индивидуальные Тепловые Пункты. Котельные. (автоматика)