26 (8 лет 2 месяца назад)

Re: В доме при включении компрессора моргает сильно свет, что сделать?

Shimon пишет:

А зачем тогда там ставят автовключение когда мало воздуха

Чтоб давление (объем заказанного воздуха) как раз и держать. Постоянство давления без пульсации поддерживается объемом ресивера, оптимальный объем подбирается согласно расходу воздуха

27 (8 лет 2 месяца назад)

Re: В доме при включении компрессора моргает сильно свет, что сделать?

bis пишет:
Shimon пишет:

А зачем тогда там ставят автовключение когда мало воздуха

Чтоб давление (объем заказанного воздуха) как раз и держать. Постоянство давления без пульсации поддерживается объемом ресивера, оптимальный объем подбирается согласно расходу воздуха

Не, я это понимаю) Просто в посте выше, человек сказал, что нельзя заводить под давлением, иначе кирдык)

28 (8 лет 2 месяца назад)

Re: В доме при включении компрессора моргает сильно свет, что сделать?

Вы не учли по моему главного!!!!
если при включении компрессора моргает свет
то, это признак плохого качество электропроводки.....
Варианты; как минимум неверный монтаж, плохой контакт в коробках, распред щите,
греется скрутка и т.д.
Все выше перечисленного весьма опасно с пожарной точки зрения.
Я ошибаюсь?

29 (8 лет 2 месяца назад)

Re: В доме при включении компрессора моргает сильно свет, что сделать?

провода не греются, сначала попробую отдельно бросить проводку
давление нужно чтоб всегда не менее 6 атм было, пневмоинтсрументу нужно не менее 6 атм

т.е. компрессор держит от 6-8 атм

Отредактировано (, 8 лет 2 месяца назад)

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

30 (8 лет 2 месяца назад)

Re: В доме при включении компрессора моргает сильно свет, что сделать?

Shimon пишет:

Не, я это понимаю) Просто в посте выше, человек сказал, что нельзя заводить под давлением, иначе кирдык)

из руководства по эксплуатации (первого попавшего под руки) масляного компрессора Fubag
fubag
Я так понимаю, что когда автоматика отключает мотор по достижении заданного давления, срабатывает клапан, из головки воздух стравливается, что позволяет потом движку легко запуститься (когда давление в ресивере, отсеченного клапаном от компрессороной головки, упадет ниже выставленного).
А если запускать как Вы - даление непосредственно давит на поршни и не дает раскрутиться движку. Возможно ошибаюсь.

Отредактировано ks (, 8 лет 2 месяца назад)

31 (8 лет 2 месяца назад)

Re: В доме при включении компрессора моргает сильно свет, что сделать?

ScorpSAN пишет:

Вы не учли по моему главного!!!!
если при включении компрессора моргает свет
то, это признак плохого качество электропроводки.....
Варианты; как минимум неверный монтаж, плохой контакт в коробках, распред щите,
греется скрутка и т.д.
Все выше перечисленного весьма опасно с пожарной точки зрения.
Я ошибаюсь?

ХЗ. Обычно свет моргает по нескольким причинам:
- плохой, прерывающийся контакт
- циклическая просадка напряжения
и т.д.
В данном случае скорее всего имеет место второе

32 (8 лет 2 месяца назад)

Re: В доме при включении компрессора моргает сильно свет, что сделать?

При соответствующей проводке все равно будет просадка напряжения, может просто не га столько,
Это так критично что свет притухает? Или есть какие-то более чувствительные к перепадам приборы?
Если имеется 380, может есть смысл подключить на другую фазу?

33 (8 лет 2 месяца назад)

Re: В доме при включении компрессора моргает сильно свет, что сделать?

bis пишет:
ScorpSAN пишет:

Вы не учли по моему главного!!!!
если при включении компрессора моргает свет
то, это признак плохого качество электропроводки.....
Варианты; как минимум неверный монтаж, плохой контакт в коробках, распред щите,
греется скрутка и т.д.
Все выше перечисленного весьма опасно с пожарной точки зрения.
Я ошибаюсь?

ХЗ. Обычно свет моргает по нескольким причинам:
- плохой, прерывающийся контакт
- циклическая просадка напряжения
и т.д.
В данном случае скорее всего имеет место второе

но это надо проверить на верняка, тем более это не сложно

34 (8 лет 2 месяца назад)

Re: В доме при включении компрессора моргает сильно свет, что сделать?

380 вольт нету

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

35 (8 лет 2 месяца назад)

Re: В доме при включении компрессора моргает сильно свет, что сделать?

Да запуск стоит на 6-7 атм. Просадка от 230 идёт до 190, при пуске.

36 (8 лет 2 месяца назад)

Re: В доме при включении компрессора моргает сильно свет, что сделать?

мне без разницы моргает или нет,а вот супруга паникует,все думает что котел газовый или умрет или взорвется

да и не приятно когда моргает

Отредактировано (, 8 лет 2 месяца назад)

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

37 (8 лет 2 месяца назад)

Re: В доме при включении компрессора моргает сильно свет, что сделать?

pavel230576 пишет:

380 вольт нету

К бабке не ходи просадка идёт. Свет моргает. Как при сварке.

38 (8 лет 2 месяца назад)

Re: В доме при включении компрессора моргает сильно свет, что сделать?

bis пишет:
ScorpSAN пишет:

Вы не учли по моему главного!!!!
если при включении компрессора моргает свет
то, это признак плохого качество электропроводки.....
Варианты; как минимум неверный монтаж, плохой контакт в коробках, распред щите,
греется скрутка и т.д.
Все выше перечисленного весьма опасно с пожарной точки зрения.
Я ошибаюсь?

ХЗ. Обычно свет моргает по нескольким причинам:
- плохой, прерывающийся контакт
- циклическая просадка напряжения
и т.д.
В данном случае скорее всего имеет место второе

Ещё забыли одну, но самую главную причину : недостаточное сечение кабеля, причем не только компрессорного, но и вводного ( до счетчика ). У меня на вводе 6 мм^2      slightly_smiling_face ...

39 (8 лет 2 месяца назад)

Re: В доме при включении компрессора моргает сильно свет, что сделать?

у меня вроде 1.5 мм сечение

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

40 (8 лет 2 месяца назад)

Re: В доме при включении компрессора моргает сильно свет, что сделать?

Все таки для конкретного совета нужно больше исходных условий
Материал электропрлводки?
Сечение?
Было бы хорошо приложить схему, нарисованную даже оь руки
На худой конец словами описать схему подключения,
Если для дома, то заменить компрессор менее мощным
2,2 кВт при напряжении 220 В, потребление 10 А
Пусковой даже на 5 умножьте уже 50 Ампер, в дюбом случае просадки не избежать, не снихив пусковой ток

41 (8 лет 2 месяца назад)

Re: В доме при включении компрессора моргает сильно свет, что сделать?

после счетчика, до счетчик толстый кабель,не мерил

менее мощней компрессор нельзя, пневмоинструмент,краскопульт высокого давления


материал-медь, после счетчика провод то ли 2 то ли 1.5


в дом,в коридор заходит кабель,приличной толщины,стоит автомат на 16а,далее развяка включаяя и гараж где компрессор


стоят несколько автоматов на 16а, но к чему конкретно подключена разводка в гараж не знаю, провода уходят в стену

Отредактировано (, 8 лет 2 месяца назад)

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

42 (8 лет 2 месяца назад)

Re: В доме при включении компрессора моргает сильно свет, что сделать?

shelkow пишет:

Ещё забыли одну, но самую главную причину : недостаточное сечение кабеля, причем не только компрессорного, но и вводного ( до счетчика ). У меня на вводе 6 мм^2

Даже 1,5мм2 держит ток 23А и нагрузку 5 кВт. Компрессор 2,2кВт, света на 2,7кВт хрен наберешь slightly_smiling_face

pavel230576 пишет:

после счетчика, до счетчик толстый кабель,не мерил

От щитка кинь отдельный провод на компрессор через автомат

Отредактировано (, 8 лет 2 месяца назад)

43 (8 лет 2 месяца назад)

Re: В доме при включении компрессора моргает сильно свет, что сделать?

bis пишет:
shelkow пишет:

Ещё забыли одну, но самую главную причину : недостаточное сечение кабеля, причем не только компрессорного, но и вводного ( до счетчика ). У меня на вводе 6 мм^2

Даже 1,5мм2 держит ток 23А и нагрузку 5 кВт. Компрессор 2,2кВт, света на 2,7кВт хрен наберешь slightly_smiling_face

pavel230576 пишет:

после счетчика, до счетчик толстый кабель,не мерил

От щитка кинь отдельный провод на компрессор через автомат

на след.недели буду делать,попробую для начала отдельно кинуть

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

44 (8 лет 2 месяца назад)

Re: В доме при включении компрессора моргает сильно свет, что сделать?

bis, дело не в млщности и токах которые потребляет компрессор, а в пусковом токе.

pavel230576 пишет:

на след.недели буду делать,попробую для начала отдельно кинуть

Это верное решение, поскольку если совместно с компрессом на одной группе сидят какие-то важные потребители, в частности котел, то ему такие перепады по крайней мере мало полезны

45 (8 лет 2 месяца назад)

Re: В доме при включении компрессора моргает сильно свет, что сделать?

pavel230576 пишет:

мне без разницы моргает или нет,а вот супруга паникует,все думает что котел газовый или умрет или взорвется

да и не приятно когда моргает

Ахаха те не об этом думать нужно! У нас у соседа тож комрессор стоит так его саседи с говном съели. И местная эл сеть в итоге наехала. Тебе об этом думать нужно  laughing

Отредактировано oom545 (, 8 лет 2 месяца назад)

46 (8 лет 2 месяца назад)

Re: В доме при включении компрессора моргает сильно свет, что сделать?

bis пишет:
shelkow пишет:

Ещё забыли одну, но самую главную причину : недостаточное сечение кабеля, причем не только компрессорного, но и вводного ( до счетчика ). У меня на вводе 6 мм^2

Даже 1,5мм2 держит ток 23А и нагрузку 5 кВт. Компрессор 2,2кВт, света на 2,7кВт хрен наберешь slightly_smiling_face

pavel230576 пишет:

после счетчика, до счетчик толстый кабель,не мерил

От щитка кинь отдельный провод на компрессор через автомат

не путайте нагрузку и падение напряжения на кабеле!
у кабеля сечением 1,5 мм^2 погонное сопротивление жилы 11,67 Ом/км.
у 20м кабеля общее сопротивление 0,47 Ома.
падение напряжения на кабеле при токе 50А -      23В  !!!
(вот вам и скачки до 190В)
у кабеля 4 мм^2  падение напряжения в 3 раза меньше... wink

47 (8 лет 2 месяца назад)

Re: В доме при включении компрессора моргает сильно свет, что сделать?

Вот вот а по договору разрешено 5 или 6 киловат, а у него в пике хер знает сколько, жди товарищей с электросетей )) судя по просадке до 190в пиковое потребление привышает в два раза.

Отредактировано oom545 (, 8 лет 2 месяца назад)

48 (8 лет 2 месяца назад)

Re: В доме при включении компрессора моргает сильно свет, что сделать?

oom545 пишет:

Вот вот а по договору разрешено 5 или 6 киловат, а у него в пике хер знает сколько, жди товарищей с электросетей )) судя по просадке до 190в пиковое потребление привышает в два раза.

ну ну,а сварка то же нельзя, и т.д. много чего нельзя

Тема закрыта и находится в архиве, не беспокойте автора без особой необходимости!

49 (8 лет 2 месяца назад)

Re: В доме при включении компрессора моргает сильно свет, что сделать?

2200 ватт.. это у вас и при включении обогревателя, электроплиты, да что там, при включении пылесоса должно тоже моргать.

Сделай из щитка отдельную розетку к компрессору, если в доме будет так же "мигать", значит проблема в проводах до щитка.

Отредактировано (, 8 лет 2 месяца назад)

50 (8 лет 2 месяца назад)

Re: В доме при включении компрессора моргает сильно свет, что сделать?

Metamorf пишет:

2200 ватт.. это у вас и при включении обогревателя, электроплиты, да что там, при включении пылесоса должно тоже моргать.

Сделай из щитка отдельную розетку к компрессору, если в доме будет так же "мигать", значит проблема в проводах до щитка.

У вышеперечисленных электроприборов пусковой ток равен рабочему, в отличии от компрессора, не вводите ТС в заблуждение, в теме уже все разжевали