Тема: ВОпрос электрикам по проводке

Сразу скажу, что в этом деле я профан, поэтому буду объяснять как смогу.
Ни с того ни с сего посыпались искры в соединении нулевой шины и центрального провода (того, что от счетчика идет). Т.е. счетчик на улице, дома два автомата. Вот дома и случилась эта беда. Отключил ноль, все-равно на шине индикаторная отвертка показывает напряжение. Стоит два автомата С20. Когда оба отключаешь - напряжения нет. Когда включаешь хотя бы один - снова есть. Стал вытаскивать по очереди из шины провода, все приборы и лампочки отключил. Ничего не понял и стал собирать обратно. Когда включил - все стало нормально. Ничего не искрило, на ноле напряжения нет. Включил все, что есть дома - все работает. Одним словом я ничего не понял в чем проблема и почему автоматы не сработали. Но теперь очкую спать ложиться. Может есть какие мысли?

Фрезеровка МДФ, ЛДСП, Слэбов.

2 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: ВОпрос электрикам по проводке

Контакт в нуле плохой был, вот  искрило и индикаторная отвертка показывала фазу через нагрузку.
Так что все нормально теперь, можете спать спокойно.  slightly_smiling_face

Если вдруг стало грустно, то подумайте про осьминога. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и жопа с ушами, и голова в жопе...и ниче, не жалуется.

3 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: ВОпрос электрикам по проводке

На приход автомата провод посажен, приход должен быть с счетчика, все остальное на выходе с автомата должно сидеть.

4 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: ВОпрос электрикам по проводке

ПИТ-БУЛЬ пишет:

На приход автомата провод посажен, приход должен быть с счетчика, все остальное на выходе с автомата должно сидеть.

Дак так оно и есть

bonsv пишет:

Контакт в нуле плохой был, вот  искрило и индикаторная отвертка показывала фазу через нагрузку.
Так что все нормально теперь, можете спать спокойно.  slightly_smiling_face

Спасибо. Надеюсь что это так и есть.

Отредактировано (, 8 лет 7 месяцев назад)

Фрезеровка МДФ, ЛДСП, Слэбов.

5 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: ВОпрос электрикам по проводке

EgorVe пишет:
ПИТ-БУЛЬ пишет:

На приход автомата провод посажен, приход должен быть с счетчика, все остальное на выходе с автомата должно сидеть.

Дак так оно и есть

Фазы где звоняться, на верхний клемник автоматов, все остальное на нижний. Тогда автоматы срабатывать будут. Еще не понятно от счетчика на сколько долеко автоматы стаят, должен не посредственно на счетчике автомат обязательно стоять.

6 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: ВОпрос электрикам по проводке

ПИТ-БУЛЬ пишет:
EgorVe пишет:
ПИТ-БУЛЬ пишет:

На приход автомата провод посажен, приход должен быть с счетчика, все остальное на выходе с автомата должно сидеть.

Дак так оно и есть

Фазы где звоняться, на верхний клемник автоматов, все остальное на нижний. Тогда автоматы срабатывать будут. Еще не понятно от счетчика на сколько долеко автоматы стаят, должен не посредственно на счетчике автомат обязательно стоять.

После счетчика сразу идет автомат. С него уже все пошло в дом на другие автоматы. Фаза, естественно идет на верхний клемник. Обычно срабатывали, если что не так. А сегодня почему-то нет.

Фрезеровка МДФ, ЛДСП, Слэбов.

7 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: ВОпрос электрикам по проводке

EgorVe пишет:

Обычно срабатывали, если что не так. А сегодня почему-то нет.

Автоматы и не должны были сработать от плохова контакта в нуле.  neutral_face

Если вдруг стало грустно, то подумайте про осьминога. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и жопа с ушами, и голова в жопе...и ниче, не жалуется.

8 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: ВОпрос электрикам по проводке

EgorVe пишет:
ПИТ-БУЛЬ пишет:
EgorVe пишет:
ПИТ-БУЛЬ пишет:

На приход автомата провод посажен, приход должен быть с счетчика, все остальное на выходе с автомата должно сидеть.

Дак так оно и есть

Фазы где звоняться, на верхний клемник автоматов, все остальное на нижний. Тогда автоматы срабатывать будут. Еще не понятно от счетчика на сколько долеко автоматы стаят, должен не посредственно на счетчике автомат обязательно стоять.

После счетчика сразу идет автомат. С него уже все пошло в дом на другие автоматы. Фаза, естественно идет на верхний клемник. Обычно срабатывали, если что не так. А сегодня почему-то нет.

Значит просто плохой контакт, или медь с алюминеем сопрекасаются. Желательно проводку однотипную иметь, или медь или алюминий, медь лутьше.

9 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: ВОпрос электрикам по проводке

ПИТ-БУЛЬ пишет:

Значит просто плохой контакт, или медь с алюминеем сопрекасаются. Желательно проводку однотипную иметь, или медь или алюминий, медь лутьше.

Ну да, провода алюминиевые, но шина медная.

Фрезеровка МДФ, ЛДСП, Слэбов.

10 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: ВОпрос электрикам по проводке

EgorVe пишет:
ПИТ-БУЛЬ пишет:

Значит просто плохой контакт, или медь с алюминеем сопрекасаются. Желательно проводку однотипную иметь, или медь или алюминий, медь лутьше.

Ну да, провода алюминиевые, но шина медная.

Тогда надо через переходник их цеплять, чтобы не было соприкосновения меди с алюминенем, медь с алюминием сильно нагреваються, и это очень опасно.

11 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: ВОпрос электрикам по проводке

Не все то медь что желтое.
Шина скорее всего латунная (цвет тот же).

12 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: ВОпрос электрикам по проводке

stanum пишет:

Не все то медь что желтое.
Шина скорее всего латунная (цвет тот же).

И что хотел сказать? Латунь с алюминием, не задача, тоже не совместима smile  smile  smile

13 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: ВОпрос электрикам по проводке

ПИТ-БУЛЬ пишет:
stanum пишет:

Не все то медь что желтое.
Шина скорее всего латунная (цвет тот же).

И что хотел сказать? Латунь с алюминием, не задача, тоже не совместима smile  smile  smile

Так а в переходнике какая система? Все-равно же где-то будут соприкасаться медь с алюминием.

Фрезеровка МДФ, ЛДСП, Слэбов.

14 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: ВОпрос электрикам по проводке

EgorVe пишет:
ПИТ-БУЛЬ пишет:
stanum пишет:

Не все то медь что желтое.
Шина скорее всего латунная (цвет тот же).

И что хотел сказать? Латунь с алюминием, не задача, тоже не совместима smile  smile  smile

Так а в переходнике какая система? Все-равно же где-то будут соприкасаться медь с алюминием.

С фигали? простой клемник, на болтиках, с одной стороны алюминий с другой медь. Или через шайбу, главное чтобы соприкосновения меди с алюминием не было, а то термо пара будет, нагревательный элемент.

15 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: ВОпрос электрикам по проводке

ПИТ-БУЛЬ пишет:
EgorVe пишет:
ПИТ-БУЛЬ пишет:
stanum пишет:

Не все то медь что желтое.
Шина скорее всего латунная (цвет тот же).

И что хотел сказать? Латунь с алюминием, не задача, тоже не совместима smile  smile  smile

Так а в переходнике какая система? Все-равно же где-то будут соприкасаться медь с алюминием.

С фигали? простой клемник, на болтиках, с одной стороны алюминий с другой медь. Или через шайбу, главное чтобы соприкосновения меди с алюминием не было, а то термо пара будет, нагревательный элемент.

В смысле там через железо, что ли контакт идет?

Фрезеровка МДФ, ЛДСП, Слэбов.

16 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: ВОпрос электрикам по проводке

EgorVe пишет:
ПИТ-БУЛЬ пишет:
EgorVe пишет:
ПИТ-БУЛЬ пишет:
stanum пишет:

Не все то медь что желтое.
Шина скорее всего латунная (цвет тот же).

И что хотел сказать? Латунь с алюминием, не задача, тоже не совместима smile  smile  smile

Так а в переходнике какая система? Все-равно же где-то будут соприкасаться медь с алюминием.

С фигали? простой клемник, на болтиках, с одной стороны алюминий с другой медь. Или через шайбу, главное чтобы соприкосновения меди с алюминием не было, а то термо пара будет, нагревательный элемент.

В смысле там через железо, что ли контакт идет?

Да стальной.

17 (8 лет 7 месяцев назад)

Re: ВОпрос электрикам по проводке

Ноль просто обвалился гдето