26 (9 лет 4 месяца назад)

Re: Замена счетчика

с тех пор  как на старой квартире  у меня  поработал Wolf , верю ему как богу  smile , все сделал так , что однажды монтеры попали сверлом  в кабель , сработал автомат или что там хз в электрике не шарю  slightly_smiling_face  , дык проводка не не только не сгорела , даже изоляция не успела обгореть -оплавиться , провод целый остался -изоляцию в поврежденном месте заменили  на подручную-изоленту  slightly_smiling_face . Данил реально спец!
правда теперь я его зая..ва.ю всакой х......й  по электрике но пока еще мне я на х.... не послал  slightly_smiling_face

все мои темы 99999
тел.  B 903 947 ББ 23     251-Б23 
доставки есть -  В РЕЗЕРВ  СТАВЛЮ!

27 (9 лет 4 месяца назад)

Re: Замена счетчика

vitalnew пишет:

и ещо вопрос если я всю подводку поменял на медь 6 кв. я могу вводной поставить на 63А ?

нет.
32А максимум на 6 кв.
на 63А кабель должен быть сечением не меньше 12-16 кв.
хотя, если пофик на собственную безопасность - можно хоть 100А поставить - не вопрос.

99999 пишет:

с тех пор  как на старой квартире  у меня  поработал Wolf , верю ему как богу  smile , все сделал так , что однажды монтеры попали сверлом  в кабель , сработал автомат или что там хз в электрике не шарю  slightly_smiling_face  , дык проводка не не только не сгорела , даже изоляция не успела обгореть -оплавиться , провод целый остался -изоляцию в поврежденном месте заменили  на подручную-изоленту  slightly_smiling_face . Данил реально спец!
правда теперь я его зая..ва.ю всакой х......й  по электрике но пока еще мне я на х.... не послал  slightly_smiling_face

и причем здесь Данил?))) Автомат отработал свое единственное жизненное предназначение...
Автомат не трехбуквенный случаем, надеюсь?) а иначе его теперь лучше поменять..)

Отредактировано (, 9 лет 4 месяца назад)

28 (9 лет 4 месяца назад)

Re: Замена счетчика

БСК пишет:

и причем здесь Данил?))) Автомат отработал свое единственное жизненное предназначение...
Автомат не трехбуквенный случаем, надеюсь?) а иначе его теперь лучше поменять..)

я не причем
трехбуквенные ставлю
про ABB слышал?)

Электрик 9дватри 79б 5два Чтри (электромонтажные работы любых видов)
Звоните-на форуме только вечером
КУПЛЮ КАБЕЛЬ!
swed_wolf

29 (9 лет 4 месяца назад)

Re: Замена счетчика

Wolf пишет:
БСК пишет:

и причем здесь Данил?))) Автомат отработал свое единственное жизненное предназначение...
Автомат не трехбуквенный случаем, надеюсь?) а иначе его теперь лучше поменять..)

я не причем
трехбуквенные ставлю
про ABB слышал?)

даже видел.)

30 (9 лет 4 месяца назад)

Re: Замена счетчика

Wolf пишет:
OldFox пишет:

Wolf, вопрос, а если до счётчика не автомат, а пакетник (как на фотке у соседа), либо там вообще нет отключающего устр-ва ?

если нет предписания о его замене или установки или не меняем счетчик или провода то замена его зависит от желания хозяина

на фото воопше такое ошушение что у соседа только он и стоит а автоматов нету-тоесть сосед или непонимает или похуист на свою безопасноть-кз сожгеь квартиру

как научила меня жизнь- обычные автоматы ваще мало от чего спасают. Может только от КЗ. Квартира уже может сгореть пока он вырубит.
ТС, нахрена к квартире автоматы на 63А?????????????????Вы там сваркой занимаетесь одновременно тремя сварочниками?

31 (9 лет 4 месяца назад)

Re: Замена счетчика

У меня в этом году принимали учет.
Сам обвязал.  slightly_smiling_face
учёт
Вводной автомат на 40А и на плиту 32А стоит, по 16А две группы.
Квартира трёшка, автомат от нагрузки не разу не выбивала.
Смысла больше не вижу ставить.

На кухне довольно большое потребление у меня.
2014-11-22-1301

Да и в комнатах два кондюка почти круглосуточно летом в жару работают.

Отредактировано bonsv (, 9 лет 4 месяца назад)

Если вдруг стало грустно, то подумайте про осьминога. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и жопа с ушами, и голова в жопе...и ниче, не жалуется.

32 (9 лет 4 месяца назад)

Re: Замена счетчика

Wolf пишет:
БСК пишет:

и причем здесь Данил?))) Автомат отработал свое единственное жизненное предназначение...
Автомат не трехбуквенный случаем, надеюсь?) а иначе его теперь лучше поменять..)

я не причем
трехбуквенные ставлю
про ABB слышал?)

Надо уточнять, трехбуквенные с буквами E и Э slightly_smiling_face

33 (9 лет 4 месяца назад)

Re: Замена счетчика

balzakoff пишет:

ТС, нахрена к квартире автоматы на 63А

да так от балды поставил. завтра на 40 поменяю