Re: В шашлычне "Сытый волк" горит крыша
жесть
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
жесть
а может предохранителный клапан не сработал или его не было
скорее всего. Довольно часты случаи безалаберного подключения бойлеров, без установки предохранительных клапанов.
Да даже если они и установлены, при нашем качестве воды и труб, клапаны и расширительные бачки проверять надо как можно чаще.
Сейчас бойлеры имеются чуть ли не у каждого третьего в доме. Никто извне их установку не контролирует и не инспектирует дальнейшую эксплуатацию. Все на совести хозяев. А между тем, это эквивалент хорошей бомбы.
Отредактировано nav73 (, 9 лет 7 месяцев назад)
странно почему их тогда не делают как конденцаторы, что бы расчетное давление не превышало в сотни раз водопроводное. и температура как бы больше сотни наверняка получается. по дури выглядит как будто газ рванул, бомба зверская.
Что с шашлычной? Про водонагреватели всем урок! Клапан сейчас почти со всеми нагревателями идет в комплекте. Раз в месяц можно же дернуть рычажок, проверить сливается ли вода? Многие клапан не ставят. А надо бы вспомнить китайские чайники, которые то не включаются, то не выключаются и возгораются после месяца эксплуатации. Думаете в нагреватели стоит не китайский термостат??? Рано или поздно он все равно откажет и вот тогда при отсутствии РАБОТАЮЩЕГО предохранительного клапана, может случиться беда!
Что с шашлычной?
ничего страшного
немного разворошили со стороны чердака, персонал вытаскивает на улицу и моет то, что можно отмыть...
заметьте, все про которые читал - бабахали в ночь. Когда никто не пользуется и давление растет.
заметьте, все про которые читал - бабахали в ночь. Когда никто не пользуется и давление растет.
Отсюда вывод - отключать на ночь. Можно реле прикупить, но не каждое 2 киловата выдержит. Мой 80-ник до утра практически не остывает. А греться ночью ему ни к чему.
А греться ночью ему ни к чему.
если вечером вся семья в душ сходила, то как раз греть начинает.
ну это просто ... серьезно ...
Предлагаю выводы для конструктивного подхода к проблеме.
1.чаще проверяйте предохранительный клапан или расширительный бачок! Они могут забиваються ржавчиной, песком и накипью. Если холодную воду вам недавно перекрывали по магистрали, следует выполнить внеочередную проверку.
2. если предохранительный клапан у вас отсутствует (такое наблюдается сплошь и рядом), немедленно установите.
3. если есть подозрения в перегреве и закипании воды (шум в бойлере) никогда не пытайтесь слить горячую воду! При этом давление резко упадет, что приведет к понижению температуры кипения, лавинному парообразованию и, если есть проблемы с предохранительными устройствами, неминуемому взрыву. Просто отключите нагреватель от сети и дайте ему остыть.
4. желательно на ночь или при долгом отсутствии в доме отключать прибор от сети. Большинство взрывов происходит ночью.
5. если живете в многоквартирном доме, доведите эти сведения до окружающих со всех сторон ваших соседей. Этим вы обезопасите и их жилище, и свое.
поставлю ко я лучше проточный ....
Didjer пишет:А греться ночью ему ни к чему.
если вечером вся семья в душ сходила, то как раз греть начинает.
Согрел и выключи. Греет то он от силы час-полтора.
поставлю ко я лучше проточный ....
С проточным заепешься за эл-во платить. Нормальный проточник от 3 до 5 квт., чтоб душ принимать. Мотают они от души и проводка им хорошая нужна...
Отредактировано Didjer (, 9 лет 7 месяцев назад)
Yus пишет:Didjer пишет:А греться ночью ему ни к чему.
если вечером вся семья в душ сходила, то как раз греть начинает.
Согрел и выключи. Греет то он от силы час-полтора.
Jl.E.B.LLl.A пишет:поставлю ко я лучше проточный ....
С проточным заепешься за эл-во платить. Нормальный проточник от 3 до 5 квт., чтоб душ принимать. Мотают они от души и проводка им хорошая нужна...
проводка это да, сгореть к уям можно тоже страшна .... короче в теплые страны надо валить, ну и там страшна... всякие насекомые и войны ...
пиждец -мощщща!!!
нах, не буду ставить
я лучше в баню съезжу ..и полезно и безопасно
Отредактировано altay22 (, 9 лет 7 месяцев назад)
Yus пишет:закипел.
к такому бабаху это не приведет
на малахова 4а, давно еще, сторож забыл насос системы отопления включить,
котел так епанул, 1/4 часть двух этажного кирпичного здания как и не было.
закипело и ба-бах..