1 (9 лет 10 месяцев назад)

Тема: ИБП + Генератор

Доброго всем дня. Вот так вот у меня вопросец: есть генератор на 3 кв, есть ИБП Smart-UPS SC 1500. Работает всё хорошо по отдельности, пока не подключишь генератор в ИБП. Он просто не заряжется. Подключен через стабилизатор (херовенький). Читал, что куча подводных камней с такой связкой. Подскажите: что можно сделать, чтобы не было перебоев в работе?

2 (9 лет 10 месяцев назад)

Re: ИБП + Генератор

Мож ИБП в генератор? Если к уже работающему генератору подключить ИБП ситуация нормализуется? Вообще есть такая штука как АВР, т.е. на момент пропадания основного питания оборудование подвешивается на ИБП и дается сигнал на запуск генератора, после запуска генератора питание переходит с ИБП на генератор

Вообще почитай - http://energolider.com.ua/article_show/178.html

Отредактировано (, 9 лет 10 месяцев назад)

90% проблем решаются сами собой, 10% не решаются в принципе
PS Телефон всегда в кармане, проще позвонить чем написать

Резина Micheline 245/70 R16 комплект

3 (9 лет 10 месяцев назад)

Re: ИБП + Генератор

bis пишет:

Мож ИБП в генератор? Если к уже работающему генератору подключить ИБП ситуация нормализуется? Вообще есть такая штука как АВР, т.е. на момент пропадания основного питания оборудование подвешивается на ИБП и дается сигнал на запуск генератора, после запуска генератора питание переходит с ИБП на генератор

Тут всё более кустарно. Генератор дешевенький (за чирик), не умный он, не заведется, пока не дернуть его. Как происходит в данный момент:
Отключается свет, оборудование висит на ИБП некоторое время. Вытаскиваю из розетки, вставляю в стабилизатор, стабилизатор в генератор. Батарея кончается и всё выключается. Т.е. он не заряжает его совсем. Вытягиваю питание из ИБП, вставляю в сетевой фильтр, всё работает. Т.е. исключаю ИБП из цепи совсем.

4 (9 лет 10 месяцев назад)

Re: ИБП + Генератор

Зачем стабилизатор? Если генератор не инверторный, то ему потребна активная нагрузка 200-300 Вт для того чтобы номинальное напряжение выдавать.
Повесь на выход параллельно бесперебойнику лампочку 150 Вт, должен заряжать начать.

5 (9 лет 10 месяцев назад)

Re: ИБП + Генератор

Intense пишет:

Доброго всем дня. Вот так вот у меня вопросец: есть генератор на 3 кв, есть ИБП Smart-UPS SC 1500. Работает всё хорошо по отдельности, пока не подключишь генератор в ИБП. Он просто не заряжется. Подключен через стабилизатор (херовенький). Читал, что куча подводных камней с такой связкой. Подскажите: что можно сделать, чтобы не было перебоев в работе?

у стабилизатора какая мощность?

Предлагаю скидку до 20%!! на Технику, и электронику из мвидео, эльдорадо , Ситилинк, салоны связи.
Все новое и с гарантией от магазинов. От вас ссылка на товар в личку (чтоб товар  был в наличии в Барнауле), с меня цена.
Куплю б.у Аккумуляторы от ИБП

6 (9 лет 10 месяцев назад)

Re: ИБП + Генератор

Intense, генератор характеристики то хоть выдает нужные? Какая нагрузка висит на нем суммарно?

варвар пишет:

Зачем стабилизатор?

Тоже интересно

Отредактировано (, 9 лет 10 месяцев назад)

90% проблем решаются сами собой, 10% не решаются в принципе
PS Телефон всегда в кармане, проще позвонить чем написать

Резина Micheline 245/70 R16 комплект

7 (9 лет 10 месяцев назад)

Re: ИБП + Генератор

Intense пишет:
bis пишет:

Мож ИБП в генератор? Если к уже работающему генератору подключить ИБП ситуация нормализуется? Вообще есть такая штука как АВР, т.е. на момент пропадания основного питания оборудование подвешивается на ИБП и дается сигнал на запуск генератора, после запуска генератора питание переходит с ИБП на генератор

Тут всё более кустарно. Генератор дешевенький (за чирик), не умный он, не заведется, пока не дернуть его. Как происходит в данный момент:
Отключается свет, оборудование висит на ИБП некоторое время. Вытаскиваю из розетки, вставляю в стабилизатор, стабилизатор в генератор. Батарея кончается и всё выключается. Т.е. он не заряжает его совсем. Вытягиваю питание из ИБП, вставляю в сетевой фильтр, всё работает. Т.е. исключаю ИБП из цепи совсем.

а сам генератор не пробовали проверить на выдаваемое напряжение?
может там он 170  выдает или наоборот 240 ... и тогда изза повешенного или пониженного напряжения , он и не будет заряжаться, будет отрубаться,
а еще такая фигня была с 1000 ватным упсом от APC что он тупо щелкал туда суда и не хотел заряжатсья напрямую от генератора...

кстати ЗАЧЕМ стабилизатор перед упсом???

Предлагаю скидку до 20%!! на Технику, и электронику из мвидео, эльдорадо , Ситилинк, салоны связи.
Все новое и с гарантией от магазинов. От вас ссылка на товар в личку (чтоб товар  был в наличии в Барнауле), с меня цена.
Куплю б.у Аккумуляторы от ИБП

8 (9 лет 10 месяцев назад)

Re: ИБП + Генератор

Dimorus пишет:
Intense пишет:

Доброго всем дня. Вот так вот у меня вопросец: есть генератор на 3 кв, есть ИБП Smart-UPS SC 1500. Работает всё хорошо по отдельности, пока не подключишь генератор в ИБП. Он просто не заряжется. Подключен через стабилизатор (херовенький). Читал, что куча подводных камней с такой связкой. Подскажите: что можно сделать, чтобы не было перебоев в работе?

у стабилизатора какая мощность?

bis пишет:

Intense, генератор характеристики то хоть выдает нужные? Какая нагрузка висит на нем суммарно?

варвар пишет:

Зачем стабилизатор?

Тоже интересно

1,5 примерно

Отредактировано (, 9 лет 10 месяцев назад)

9 (9 лет 10 месяцев назад)

Re: ИБП + Генератор

этот упс сам по себе стабилизатор....
на то он и смарт...  чет сразу не увидел

Входное напряжение    160 - 286 В


выкинь свой стабилизатор, думается он не вытягивает стартовый ток,  или просто сам по себе хрень стабилизатор, поди Power man ?

Предлагаю скидку до 20%!! на Технику, и электронику из мвидео, эльдорадо , Ситилинк, салоны связи.
Все новое и с гарантией от магазинов. От вас ссылка на товар в личку (чтоб товар  был в наличии в Барнауле), с меня цена.
Куплю б.у Аккумуляторы от ИБП

10 (9 лет 10 месяцев назад)

Re: ИБП + Генератор

Dimorus пишет:

этот упс сам по себе стабилизатор....
на то он и смарт...  чет сразу не увидел

Входное напряжение    160 - 286 В


выкинь свой стабилизатор, думается он не вытягивает стартовый ток,  или просто сам по себе хрень стабилизатор, поди Power man ?

Хуже...Defender))

11 (9 лет 10 месяцев назад)

Re: ИБП + Генератор

Intense, по герцовке на генераторе сильных перекосов нет? Стабилизатор в топку

Intense пишет:

Хуже...Defender))

Один фиг slightly_smiling_face

Отредактировано (, 9 лет 10 месяцев назад)

90% проблем решаются сами собой, 10% не решаются в принципе
PS Телефон всегда в кармане, проще позвонить чем написать

Резина Micheline 245/70 R16 комплект

12 (9 лет 10 месяцев назад)

Re: ИБП + Генератор

Ладно, всем спасибо) В след. раз попробую без стабилизатора обойтись.

13 (9 лет 10 месяцев назад)

Re: ИБП + Генератор

Intense, заодно попробуй ИБП включать в сеть только после того, как генератор заведется на полную мощность

90% проблем решаются сами собой, 10% не решаются в принципе
PS Телефон всегда в кармане, проще позвонить чем написать

Резина Micheline 245/70 R16 комплект

14 (9 лет 10 месяцев назад)

Re: ИБП + Генератор

bis пишет:

Intense, заодно попробуй ИБП включать в сеть только после того, как генератор заведется на полную мощность

Около 15 минут он тарахтел в последний раз (предупреждали, что свет выключат)

15 (9 лет 10 месяцев назад)

Re: ИБП + Генератор

Intense пишет:
bis пишет:

Intense, заодно попробуй ИБП включать в сеть только после того, как генератор заведется на полную мощность

Около 15 минут он тарахтел в последний раз (предупреждали, что свет выключат)

Вопрос не в том, сколько он тарахтел, вопрос в том, в какой момент был подцеплен ИБП

90% проблем решаются сами собой, 10% не решаются в принципе
PS Телефон всегда в кармане, проще позвонить чем написать

Резина Micheline 245/70 R16 комплект

16 (9 лет 10 месяцев назад)

Re: ИБП + Генератор

bis пишет:

Intense, заодно попробуй ИБП включать в сеть только после того, как генератор заведется на полную мощность

на полную можность они выходят через 30-сек- 1-2 минуты максимум, поэтому можно подключать сразу,  если нагрузка меньше половины мощности. и кстати 3 киловата  это максимальная мощность?  или рабочая?
а то ведь максимальная может быть 3 киловата а рабочая и меньше 1,5 ))))

Предлагаю скидку до 20%!! на Технику, и электронику из мвидео, эльдорадо , Ситилинк, салоны связи.
Все новое и с гарантией от магазинов. От вас ссылка на товар в личку (чтоб товар  был в наличии в Барнауле), с меня цена.
Куплю б.у Аккумуляторы от ИБП

17 (9 лет 10 месяцев назад)

Re: ИБП + Генератор

Dimorus пишет:

а сам генератор не пробовали проверить на выдаваемое напряжение?
может там он 170  выдает или наоборот 240 ... и тогда изза повешенного или пониженного напряжения , он и не будет заряжаться, будет отрубаться,
а еще такая фигня была с 1000 ватным упсом от APC что он тупо щелкал туда суда и не хотел заряжатсья напрямую от генератора...

Мало того... нормальные APCшки еще и частоту требуют в рамках допуска, они по ней синхронизируют свой инвертор, чтобы минимизировать глитчи при переключении...

Хватит врать про СССР!