Если будешь ставить проточный - тяни отдельный кабель от щитка через отдельный автомат, ибо нагрузка от 5кВт - это ни хрена не шутка, кто бы что не говорил. Ближайшая по мощности к нему нагрузка - электроплита, и недаром она в щитке обычно отдельно запитывается
90% проблем решаются сами собой, 10% не решаются в принципе PS Телефон всегда в кармане, проще позвонить чем написать
Wolf, а цеплять от квартирного центрального автомата - иногда просто нецелесообразно, даже 62-й будет работать на пределе, если одновременно плита + проточник на 5-7 кВт, а еще отопление отрубают, соответственно еще и грелка, она тоже не 100 Вт по мощности. Ну а дальше свет, комп, чайник, утюг... Ну и 62-й - это у единиц, обычно 30-50-я линейка, что порой совсем печально становится
90% проблем решаются сами собой, 10% не решаются в принципе PS Телефон всегда в кармане, проще позвонить чем написать
Wolf, а цеплять от квартирного центрального автомата - иногда просто нецелесообразно, даже 62-й будет работать на пределе, если одновременно плита + проточник на 5-7 кВт, а еще отопление отрубают, соответственно еще и грелка, она тоже не 100 Вт по мощности. Ну а дальше свет, комп, чайник, утюг... Ну и 62-й - это у единиц, обычно 30-50-я линейка, что порой совсем печально становится
если одновременно плита + проточник на 5-7 кВт, а еще отопление отрубают, соответственно еще и грелка, она тоже не 100 Вт по мощности. Ну а дальше свет, комп, чайник, утюг...
ну ты жестокий 😀
Wolf пишет:
от шита 7 квт ввг3Х4
угу, но я б 3*6 все же ставил на 7квт, хотя нагрузка и не длительная будет
если одновременно плита + проточник на 5-7 кВт, а еще отопление отрубают, соответственно еще и грелка, она тоже не 100 Вт по мощности. Ну а дальше свет, комп, чайник, утюг...
ну ты жестокий 😀
Wolf пишет:
от шита 7 квт ввг3Х4
угу, но я б 3*6 все же ставил на 7квт, хотя нагрузка и не длительная будет
Я не жестокий, я рассудительный 😀 а по поводу 3х6 - соглашусь, дело не в длительности толком, а в пикой нагрузке. Тем более что принять душ или набрать ванну - вот ничего себе кратковременная нагрузка при токе практически 30A 😆 😆 😆
90% проблем решаются сами собой, 10% не решаются в принципе PS Телефон всегда в кармане, проще позвонить чем написать
если одновременно плита + проточник на 5-7 кВт, а еще отопление отрубают, соответственно еще и грелка, она тоже не 100 Вт по мощности. Ну а дальше свет, комп, чайник, утюг...
ну ты жестокий 😀
Wolf пишет:
от шита 7 квт ввг3Х4
угу, но я б 3*6 все же ставил на 7квт, хотя нагрузка и не длительная будет
Я не жестокий, я рассудительный 😀 а по поводу 3х6 - соглашусь, дело не в длительности толком, а в пикой нагрузке. Тем более что принять душ или набрать ванну - вот ничего себе кратковременная нагрузка при токе практически 30A 😆 😆 😆
если одновременно плита + проточник на 5-7 кВт, а еще отопление отрубают, соответственно еще и грелка, она тоже не 100 Вт по мощности. Ну а дальше свет, комп, чайник, утюг...
ну ты жестокий 😀
Wolf пишет:
от шита 7 квт ввг3Х4
угу, но я б 3*6 все же ставил на 7квт, хотя нагрузка и не длительная будет
Я не жестокий, я рассудительный 😀 а по поводу 3х6 - соглашусь, дело не в длительности толком, а в пикой нагрузке. Тем более что принять душ или набрать ванну - вот ничего себе кратковременная нагрузка при токе практически 30A 😆 😆 😆
автомат тоже поставил на 32а?
У меня накопитель, но центральный на 40 стоит, по направлениям от 32 до 16-ти. 32-й на плиту, микроволновку, чайник и водогрейку, 16-е на розетки и освещение. Хотя на освещение перестарался, сейчас все светодиодки стоят, 8 лампочек на 70Вт суммарно не тянут
Wolf пишет:
shcha пишет:
Если газовая плита, то проточный скорей всего отпадает.
а нафиг воопше водогрейка если есть газ? 😀
Газовая плита не есть газоснабжение, подразумевающее газовый котел 🙂
Отредактировано (, 10 лет 6 месяцев назад)
90% проблем решаются сами собой, 10% не решаются в принципе PS Телефон всегда в кармане, проще позвонить чем написать
BB, накопительный лучше ставить выше уровня крана. Его подвешивать - то дело 30 минут с перекуром - две дырки и пара анкеров с зацепами 🙂 Анкеры иногда в комплекте идут, даже покупать не надо
90% проблем решаются сами собой, 10% не решаются в принципе PS Телефон всегда в кармане, проще позвонить чем написать
BB, накопительный лучше ставить выше уровня крана. Его подвешивать - то дело 30 минут с перекуром - две дырки и пара анкеров с зацепами 🙂 Анкеры иногда в комплекте идут, даже покупать не надо
да понятно что не долго. Я спрятать хотел. А так, давлением не продавит? 30 литров вроде не много...
BB, накопительный лучше ставить выше уровня крана. Его подвешивать - то дело 30 минут с перекуром - две дырки и пара анкеров с зацепами 🙂 Анкеры иногда в комплекте идут, даже покупать не надо
да понятно что не долго. Я спрятать хотел. А так, давлением не продавит? 30 литров вроде не много...
Ну у меня был на первом этаже, на втором все работало. Считай, 3 метра перепад. Но там, кажется, еще меньше 30л был.
У меня накопитель, но центральный на 40 стоит, по направлениям от 32 до 16-ти. 32-й на плиту, микроволновку, чайник и водогрейку, 16-е на розетки и освещение. Хотя на освещение перестарался, сейчас все светодиодки стоят, 8 лампочек на 70Вт суммарно не тянут