Re: ИЩУ СХЕМУ ИБП APC BACK-UPS RS 1500VA ИЛИ ФОТО ПЛАТы
НЕ ЗНАЮ ЧТО ВОТ И ХОЧУ ОПРЕДЕЛИТь.
Re: ИЩУ СХЕМУ ИБП APC BACK-UPS RS 1500VA ИЛИ ФОТО ПЛАТы
Элемент - это кондюк бабахнул штоль?
Эти слова вызывают у меня надежду, что кто-то знает об этом блоке больше меня. (а я не знаю практически ничего, не отремонтировать его нельзя, 3 дня поисков в инете ничего не дали).
Именно кондюк бабахнул. Керамический! (по информации пользователя). - С81 (на фото)
Может, это типовой отказ, о котором ничего не знаю?
Разбираться буду как смогу, но, может, кто и поможет с этим?
Поскольку тема легко находится в поиске, считаю нужным завершить для будущего.
Итак, в моём случае это оказался конструктивно - производственный недостаток.
Кондёр С-81 является искрогасящим в нормальнозамкнутых контактах переключающего реле. (белое, посреди фото). Это реле переключает нагрузку БП с сети на аккумуляторы и обратно. Это реле (индийское) имеет паспортный ток переключения 6А. Нетрудно подсчитать, что оно никак не тянет на мощность 1500 вт. Поэтому имело полное право на подгар контактов и последующие неприятности.
Для сравнения, в БП на 1000 вт, который подвергался тестированию, это реле стояло на 7,5 А, но это не спасло БП от отказа в процессе тестирования.
http://www.ixbt.com/power/ups/apc_br1000i.shtml
Поэтому считаю, это одно из самых слабых мест блока. Кстати, замена реле может представлять проблему, лично я нашёл через интернет только на 8 А.
Отредактировано (, 9 лет 9 месяцев назад)
Re: ИЩУ СХЕМУ ИБП APC BACK-UPS RS 1500VA ИЛИ ФОТО ПЛАТы
valery532, молодец - все нормально расписал, хотя думаю не особо великая проблема найти подобное по параметрам реле
Ремонт и чистка ПК, ноут/нетбуков, телефонов, планшетов
99% всех ошибок компьютера сидит на расстоянии пол-метра от монитора.
Re: ИЩУ СХЕМУ ИБП APC BACK-UPS RS 1500VA ИЛИ ФОТО ПЛАТы
проблема будет в том чтобы реле по габаритам вписалось ...
Re: ИЩУ СХЕМУ ИБП APC BACK-UPS RS 1500VA ИЛИ ФОТО ПЛАТы
Ремонт данного упса вылезет в 1500р без запчастей...